一个商业办公区,在9F顶层,建筑面积1799平方米,现反映空调不冷。该办公区独立使用一台螺杆式双头冷水机组,制冷量267000Kcal/h.空调系统由1999年来没有进行什么保养,近来进行了一进盘管过滤网清洗,冷凝器铜管通炮(清洗),也制冷效果也没有太大改善满负荷运行状况如下:低压:516Kpa;高压:1300Kpa 冷却水-----进水28.2度 压力0.16Mpa 出水34度 压力0.09Mpa
一个商业办公区,在9F顶层,建筑面积1799平方米,现反映空调不冷。该办公区独立使用一台螺杆式双头冷水机组,制冷量267000Kcal/h.空调系统由1999年来没有进行什么保养,近来进行了一进盘管过滤网清洗,冷凝器铜管通炮(清洗),也制冷效果也没有太大改善
满负荷运行状况如下:
低压:516Kpa;高压:1300Kpa
冷却水-----进水28.2度 压力0.16Mpa 出水34度 压力0.09Mpa
冷冻水-----回水16度 压力0.27Mpa 出水11度 压力0.16Mpa
室外温度28~34度
请教到底有些什么因素导致冷冻水出水温度降不下来呢?
(天热时冷冻水出水最低只能达到11度)
12楼
我感觉好像是膨胀阀的问题,因为你的空调冷凝器和盘管、过滤器都清洗后,效果都不是很明显,如果说是冷凝器问题的话,你的冷凝压力就不会那么低,应能达到2000kpa左右,如果是缺氟里昂的话,你的低压也不会那么高,那可能就会是1000~2000左右了,如果说是盘管的原因,在我看来就更不可能了,因为制冷效果不好的原因不是因为温度降下来了,制冷效果不好,而是水温根本就没有降到要求的温度,另外,从出水和回水的温度来看,散冷设备不存在问题,主要问题在制冷设备上,通过以上分析,我因为主要的问题是制冷机的膨胀阀调整不好,开启度过大,使进入蒸发器的氟里昂不是完全冷却好的液体,而是进入了没有冷却好的气液混合体,这样造成了制冷能力的降低,出现低压升偏高,高压偏低的现象。
回复
13楼
冷冻水-----回水16度 压力0.27Mpa 出水11度 压力0.16Mpa
制冷机组冷冻效果不好,是不是加点冷媒啊
回复
14楼
保养期间,有谁动过主机的冷冻水出水控制器了没有?如果没有,看你说的系统压力,可能系统缺制冷剂.
回复
15楼
可能是制冷机蒸发温度太高
同意
回复
16楼
冷冻冷却水泵有问题
回复
17楼
请以上灌水者注意了,要是下次再重复这样,休怪我不手下留情。
回复
18楼
我觉得有2个原因导致冷水降温不理想:一是蒸发温度偏高,应将低压调低到约420KPa;二是蒸发器水阻太大,应清洗除垢,使进出水压差值减少到与样本额定值基本相符。
回复
19楼
呵呵
我想是在设计的构成中间制冷量和热量是不是达到要求
要么就是设计不好
和安装不好
回复
20楼
压机有没有问题啊?
回复
21楼
1、首先检查压缩机运行电流是否达到机组额定运行电流,若小于额定电流表示缺少制冷剂;2、蒸发器换热效果差,应该用药物清洗;是主机问题,跟水泵和末端没有关系。
以上分析是机组必须无维修史的前提下。
回复