关于雨水,这是一个实际工程,很紧
swqlily
swqlily Lv.5
2005年08月09日 09:49:58
只看楼主

本人目前在做一个雨水工程,具体工程情况如下:是一个建筑面积1万1千平米的汽车展厅,一层,屋面是彩钢板,采用天沟排水,由于场地条件限制,只能在室内做一条埋地雨水管线,请问,埋地雨水管线取多大合适?建筑外形为110米X100米。

本人目前在做一个雨水工程,具体工程情况如下:
是一个建筑面积1万1千平米的汽车展厅,一层,屋面是彩钢板,采用天沟排水,由于场地条件限制,只能在室内做一条埋地雨水管线,请问,埋地雨水管线取多大合适?建筑外形为110米X100米。
免费打赏
heijindishi
2005年08月09日 10:05:25
2楼
哪个城市,暴雨强度多少,大一点不要紧,小了就麻烦了.里面是千万不能有水冒出来的哦!!
600应该可以了
回复
su717399
2005年08月09日 16:45:37
3楼
600?难。
回复
gzh1982
2005年08月09日 17:11:40
4楼
600太大了,400就够了,你看工程在哪?北方就够了。
回复
gm4201
2005年08月09日 17:37:19
5楼
做虹吸排水吧,管线不会超过315的,请与我联系13421376222 gm9404@163.com
回复
bozi2008
2005年08月09日 22:27:16
6楼
双壁波纹管
回复
wangganghand
2005年08月10日 08:06:47
7楼
关于雨水,你可不能掉以轻心,需要计算。对于重现期的选择,你要小心。汽车展厅的雨水重现期应取几年,必须和业主商量,在确定。
回复
gzh1982
2005年08月10日 10:44:54
8楼
同意楼上!
回复