求助:关于镀锌钢管的施工问题
tim75
tim75 Lv.2
2010年03月25日 14:14:47
只看楼主

在设计规范上看到以下要求“镀锌管采用螺纹连接时套丝扣破坏的镀锌层以及外露的螺纹部分应作防腐处理”,向大家请教一下,一般实际施工中采用什么方式处理?另外,管径大于100毫米时,要求镀锌钢管与法兰的焊接处要二次镀锌,实际施工中有二次镀锌的吗?如有,怎么镀,具体的流程。如有哪位大侠给与指教,不胜感激!

在设计规范上看到以下要求“镀锌管采用螺纹连接时套丝扣破坏的镀锌层以及外露的螺纹部分应作防腐处理”,向大家请教一下,一般实际施工中采用什么方式处理?

另外,管径大于100毫米时,要求镀锌钢管与法兰的焊接处要二次镀锌,实际施工中有二次镀锌的吗?如有,怎么镀,具体的流程。

如有哪位大侠给与指教,不胜感激!
免费打赏
zgw123dh
2010年04月07日 10:40:22
22楼
一般情况都会刷防锈漆,后来刷银粉的,但根据现场要求的请况,有特定要求的应该做特殊处理的。
回复
xueshuaizheng
2010年04月08日 08:31:38
23楼
I download it for reference
回复
yanzixyj
2010年04月08日 09:32:25
24楼
我是来学习的!
回复
actionman
2010年04月08日 09:57:55
25楼
学习了
回复
zy_611
2010年04月08日 11:17:59
26楼
学习
回复
xuhu0204
2010年04月09日 19:42:36
27楼
看设计要求了啊,没就就看规范
回复
lizuchao520
2010年04月09日 21:22:02
28楼
防腐处理就是用防锈漆两道,法兰焊接处二次镀锌这是个非常麻烦的事,正常的话不会要求这么做,都是刷下防锈漆再刷银粉漆做面漆就好了,如果是二次镀锌就必须去二次镀锌厂家做,现场很难做到的。可以在图纸会审中向设计单位提出这个问题要求去掉二次镀锌。
回复
wzsenior1982
2010年04月10日 17:11:24
29楼
学习了
回复
leechengdugps
2010年04月11日 10:57:20
30楼
防腐的问题真是头痛啊
回复
fengjiyong888
2010年04月12日 17:48:26
31楼
目前镀锌钢管管径大于DN100时,用卡箍连接。我是镀锌厂搞质量的!经常去全国各地的施工工地,最近两年都是用这个方法,不但不易生锈,而且出现问题后更换方便,操作也非常简单。我这有卡箍连接方法,要的话联系QQ:596057080(我不知道在这里怎样上传)
回复

相关推荐