请问下 下图的电表箱结线图中 ,进线用4根线到电表箱,而且点表箱本体也才用了外壳接地保护,用的3极开关,但是送审图说这种结线方式容易产生漏电,有点不明白,他们建议用5根线进线,请问有人能帮忙分析下么?
请问下 下图的电表箱结线图中 ,进线用4根线到电表箱,而且点表箱本体也才用了外壳接地保护,用的3极开关,但是送审图说这种结线方式容易产生漏电,有点不明白,他们建议用5根线进线,请问有人能帮忙分析下么?
12楼
回复
13楼
如果你能肯定第4根为是PEN线,那你应该采用TN-C-S系统,可以参考10楼做法。至于漏电开关(在TN-C-S或TT系统中),如果你采用3P漏电开关,当供电回路中有220V用电设备时,你的漏电开关是不能够合上的,因为漏电开关的线圈没有包绕N线
回复
14楼
谢谢14楼的大哥,就是没考虑到线后有单相电,后面接有单相电的话就会有问题了,漏电开关就会跳了,已经准备将PEN线在表箱里拆成PE线和N线了,后面采用5根出线,改用4P漏电开关了,谢谢大家的耐心解答哈!!