请教此结线图为什么不对,会产生漏电
lazino
lazino Lv.3
2010年03月25日 15:00:19
只看楼主

请问下 下图的电表箱结线图中 ,进线用4根线到电表箱,而且点表箱本体也才用了外壳接地保护,用的3极开关,但是送审图说这种结线方式容易产生漏电,有点不明白,他们建议用5根线进线,请问有人能帮忙分析下么?

请问下 下图的电表箱结线图中 ,进线用4根线到电表箱,而且点表箱本体也才用了外壳接地保护,用的3极开关,但是送审图说这种结线方式容易产生漏电,有点不明白,他们建议用5根线进线,请问有人能帮忙分析下么? 电表箱结线图.jpg

电表箱结线图.jpg

免费打赏
专业电气人
2010年03月26日 15:05:31
12楼
回复
hf992434
2010年03月26日 16:55:36
13楼

如果你能肯定第4根为是PEN线,那你应该采用TN-C-S系统,可以参考10楼做法。至于漏电开关(在TN-C-S或TT系统中),如果你采用3P漏电开关,当供电回路中有220V用电设备时,你的漏电开关是不能够合上的,因为漏电开关的线圈没有包绕N线
回复
lazino
2010年03月26日 19:47:11
14楼
谢谢14楼的大哥,就是没考虑到线后有单相电,后面接有单相电的话就会有问题了,漏电开关就会跳了,已经准备将PEN线在表箱里拆成PE线和N线了,后面采用5根出线,改用4P漏电开关了,谢谢大家的耐心解答哈!!