请教 施工模拟荷载一,还是二?
lijero
lijero Lv.2
2010年03月25日 19:00:05
只看楼主

有一栋三年前做的18层高层住宅。6度区、海边。当时还没有施工模拟荷载三,故 算 基础导荷时用的是荷载二,而计算构件配筋是荷载一。现在因为要审查验收,用荷载三去验算构件配筋发现相差很多(主要是柱),心里打鼓。不知各位同仁,以前在高层设计时计算配筋是用荷载一,还是荷载二的?【讨论】其实我现在都还搞不清楚到底应该用荷载一还是荷载二?按照荷载一、二的加载区别,应该用荷载二更加合理(不管是计算基础还是计算构件),那为什么整个荷载一出来?

有一栋三年前做的18层高层住宅。6度区、海边。
当时还没有施工模拟荷载三,
故 算 基础导荷时用的是荷载二,而计算构件配筋是荷载一。

现在因为要审查验收,用荷载三去验算构件配筋发现相差很多(主要是柱),心里打鼓。
不知各位同仁,以前在高层设计时计算配筋是用荷载一,还是荷载二的?

【讨论】
其实我现在都还搞不清楚到底应该用荷载一还是荷载二?
按照荷载一、二的加载区别,应该用荷载二更加合理(不管是计算基础还是计算构件),那为什么整个荷载一出来?
免费打赏
denny864
2010年04月03日 13:07:03
12楼
以前没有模拟施工3的时候,对于框剪结构的基础一般用2,其余情况都用1.
我觉得从结构安全来说差别不是很大,虽然计算结果有些差别,只是安全系数不同而已
回复
dm6754
2010年04月04日 00:00:03
13楼
2一般只是计算基础的时候用的,计算基础的时候用2的荷载。
回复
weiliu1977
2010年04月08日 11:49:17
14楼
学习
回复
sg0101
2017年06月08日 11:36:32
15楼
xilran 发表于 2010-4-1 11:17 模拟施工加载一:逐层加载、逐层找平的加载方式计算竖向力;但为了简化计算过程,程序没有逐层增加结构刚度 …学习了,顶一下