请教 施工模拟荷载一,还是二?
lijero
lijero Lv.2
2010年03月26日 18:31:09
只看楼主

请教 施工模拟荷载一,还是二?有一栋三年前做的18层高层住宅。6度区、海边。当时还没有施工模拟荷载三,故 算 基础导荷时用的是荷载二,而计算构件配筋是荷载一。现在因为要审查验收,用荷载三去验算构件配筋发现相差很多(主要是柱),心里打鼓。不知各位同仁,以前在高层设计时计算 构件配筋 是用荷载一,还是荷载二的?【讨论】其实我现在都还搞不清楚到底应该用荷载一还是荷载二?按照荷载一、二的加载区别,应该用荷载二更加合理(不管是计算基础还是计算构件),那为什么整个荷载一出来?

请教 施工模拟荷载一,还是二?
有一栋三年前做的18层高层住宅。6度区、海边。
当时还没有施工模拟荷载三,
故 算 基础导荷时用的是荷载二,而计算构件配筋是荷载一。

现在因为要审查验收,用荷载三去验算构件配筋发现相差很多(主要是柱),心里打鼓。
不知各位同仁,以前在高层设计时计算 构件配筋 是用荷载一,还是荷载二的?

【讨论】
其实我现在都还搞不清楚到底应该用荷载一还是荷载二?
按照荷载一、二的加载区别,应该用荷载二更加合理(不管是计算基础还是计算构件),那为什么整个荷载一出来?

[ 本帖最后由 lijero 于 2010-3-26 19:46 编辑 ]
免费打赏
longxiaoyan1
2012年05月28日 15:36:52
12楼
应该是施工模拟加载4
分层刚度分层加载,并自动考虑施工次序,自动考虑基础不均匀沉降
施工模拟加载4像苹果4一样,具有革命性的意思,到时候将风靡全国。
回复

相关推荐

APP内打开