在做压型钢板组合楼盖的时候,能否考虑其对钢框架楼面梁的平面刚度无限大作用?个人在设计的过程中,认为压型钢板通过栓钉与钢梁焊接,其上再配筋现浇混凝土;可以假定钢梁的侧向刚度无限大。不知道这样的假定是否可行?碰到以前的同事说,不能这样去考虑。他的解释是:压型钢板与钢梁之间有滑移的可能,故假定是不成立的。因此,钢框架框架梁要把其上的作用荷载按线荷载施加。并明确指定计算长度,且不能考虑楼盖对钢梁的侧向支撑作用。
个人在设计的过程中,认为压型钢板通过栓钉与钢梁焊接,其上再配筋现浇混凝土;可以假定钢梁的侧向刚度无限大。不知道这样的假定是否可行?
碰到以前的同事说,不能这样去考虑。他的解释是:压型钢板与钢梁之间有滑移的可能,故假定是不成立的。因此,钢框架框架梁要把其上的作用荷载按线荷载施加。并明确指定计算长度,且不能考虑楼盖对钢梁的侧向支撑作用。
这样是否考虑的太保守了。
以上的前提是做多层钢框架受力分析。
同事说如果是在原有土建结构做夹层,可以考虑。除此之外,均不可。
还请各位赐教,谢谢。