两根框架柱之间的距离只有15cm,模板加固怎么施工好一些。两个框架柱截面尺寸一样还好一些,不一样怎么加固好?高人指点!!!!!
两根框架柱之间的距离只有15cm,模板加固怎么施工好一些。
两个框架柱截面尺寸一样还好一些,不一样怎么加固好?
高人指点!!!!!
2楼
在两根柱之间采用泡沫板封牢,看行不行?
回复
3楼
两个柱子之间用泡沫板封堵在实际施工操作过程中应该是行不通的,因为泡沫板是柔性、脆性的,在浇筑柱混凝土时,若不能保证泡沫板两侧的新浇混凝土侧压力保持平衡的话,会把泡沫板挤向一侧,柱混凝土成型质量非常差。
回复
4楼
两根柱子分开浇注,先浇注一根,另一根浇注时拿泡沫板与已浇筑的那根隔开,这样应该可行,就是施工周期较长,需要合理安排
回复
5楼
2楼说法行不通,不能保证质量;4#说法影响工期进度。可用模板配成150后足够刚度的整体模板,要考虑夹筋可拆,整体模板放在两柱之间,按一个柱加固,注意要增加内支撑,砼要两柱均匀浇筑。
回复