这点与开发商有矛盾,请大家帮帮忙。如果不用双回路供电,而用应急灯,可否满足二级负荷要求?安装位置是哪里?
这点与开发商有矛盾,请大家帮帮忙。
如果不用双回路供电,而用应急灯,可否满足二级负荷要求?安装位置是哪里?
12楼
若无其他二级负荷用电设备,应急照明灯具自带蓄电池即可满足要求
回复
13楼
若无其他二级负荷用电设备,应急照明灯具自带蓄电池即可满足要求
回复
14楼
安装位置应该在每层楼道口~``有电梯的因在电梯口位置
回复
15楼
如果不用双电源供电,电梯怎么办啊?总不能让人爬11楼吧。。。。。。。
回复
16楼
双电源+应急灯
回复
17楼
请各位大师帮忙:自10KV高压到变压器如何选电缆??急啊!!谢谢!!
回复
18楼
应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于30min。
回复
19楼
我是这么认为的,公共照明属于二级负荷,自带蓄电池也能满足二级负荷的要求。
但我认为该11层住宅还有电梯等其他二级负荷,需要双电源供电。若能提供第二电源,我认为仅用一路电源加自带蓄电池的灯具是不合适的,毕竟他的供电时间有限。
拙见。
回复
20楼
电梯之类负荷已经是双电源了,只是公共照明部分与电梯箱分离了,所以才会出现这种情况。地下室也是把风机与照明箱分离了,真系一点点东西都算得清清楚楚。
回复
21楼
三楼的正解!
回复