11层住宅公共照明属二级负荷吗?
fsanson
fsanson Lv.2
2005年08月09日 16:32:16
来自于照明工程
只看楼主

这点与开发商有矛盾,请大家帮帮忙。如果不用双回路供电,而用应急灯,可否满足二级负荷要求?安装位置是哪里?

这点与开发商有矛盾,请大家帮帮忙。
如果不用双回路供电,而用应急灯,可否满足二级负荷要求?安装位置是哪里?
免费打赏
sundonghai
2005年08月18日 21:16:52
22楼
双电源+应急灯
回复
sunssqq7
2005年08月19日 21:59:38
23楼
回复
zhaiqingxia
2005年08月20日 11:50:59
24楼
我认为19楼考虑的比较完整,也符合实际。当然,实际上一般的二类高层住宅,应急照明都是采用带蓄电池的应急灯就可以了。功率要根据楼梯间、平台的面积和规范要求的照度来决定。
回复
zhaiqingxia
2005年08月20日 11:52:41
25楼
哦,应急时间在20分就可以,100米以上的高层才要求应急时间在30分钟,这是高规中的内容。
回复
zhaojiyu000
2005年08月20日 16:29:12
26楼

回复
log417
2005年08月20日 20:16:11
27楼
众答案正确
签定完毕
回复
lh.3354.com
2005年08月21日 10:51:35
28楼
这是二级负荷.但是有了电梯之类的二级负荷,小弟认为最好是有双电源为妙.
回复
lh.3354.com
2005年08月21日 10:55:51
29楼
我认为20楼考虑的比较完整,也符合实际。
回复
auvi
2005年08月26日 08:55:20
30楼
双电源时一定要注意怎样实现火灾时自动点亮应急灯,有些小难度~~~~~`呵~~~~~~

另外,照明和动力一定要分开供电的~~~~~~
回复
wang790317
2005年09月10日 22:55:31
31楼
为甚麽梯间照明不能与电梯,风机共用线路
回复