车床电气设计 求助
njsjyzj
njsjyzj Lv.3
2010年03月27日 11:08:15
只看楼主

现有一个职业技术学院实习基地配电,主要指标如下: 1、(12台数控车床,每台功率5.5KW,重量1.7T);2、(12台普车,每台功率7.5KW,重量2.07T);3、(2台立式铣床,每台功率7.5KW,重量2.85T);4、(2台卧式铣床功率7.5KW,重量2.85T); 5、(2台注塑机,每台功率5.7KW,重量3T),6、(1台平面磨床,功率7.5KW,重量3T)7、(2台斜数车,每台功率22KW重量6.1T)

现有一个职业技术学院实习基地配电,主要指标如下:

1、(12台数控车床,每台功率5.5KW,重量1.7T);2、(12台普车,每台功率7.5KW,重量2.07T);3、(2台立式铣床,每台功率7.5KW,重量2.85T);4、(2台卧式铣床功率7.5KW,重量2.85T);
5、(2台注塑机,每台功率5.7KW,重量3T),6、(1台平面磨床,功率7.5KW,重量3T)7、(2台斜数车,每台功率22KW重量6.1T)

现在我有两个方案,方案1:各个设备功率直接相加(甲方说同时使用的概率很高),Pjs=248.9KW 选用变压器容量315KVA; 方案2:根据《工业与民用配电设计手册》上的需要系数,12台的设备Kx选用0.2,1台或两台的Kx选1,这样Pjs=12x5.5x0.2+12x7.5x0.2+15+15+11.4+7.5+44=124.1KW,变压器160KVA即可,或者直接从校区配电室引路380V低压电源就可以了,
两个方案容量相差很大,不知哪个正确,或者两个都是错误的,请各位大师指点,甲方急着催图,很纠结。
免费打赏
姜振祥
2010年03月27日 11:16:11
2楼
有依据楼主怎么还不放心呢。
回复
加肥猫
2010年03月27日 12:07:29
3楼
同时使用概率虽高,同时满负荷运作可能机会为零。需要数值可以在0.5~0.7范围取
回复
njsjyzj
2010年03月27日 14:38:56
4楼
感谢版主指点,明白了
回复
lingxuct
2010年03月28日 16:27:50
5楼
个人根据多年经历,感觉《工业与民用配电设计手册》上的计算方法较接近实际,机床的暂载率(需要系数)是很低的。