现有一个职业技术学院实习基地配电,主要指标如下: 1、(12台数控车床,每台功率5.5KW,重量1.7T);2、(12台普车,每台功率7.5KW,重量2.07T);3、(2台立式铣床,每台功率7.5KW,重量2.85T);4、(2台卧式铣床功率7.5KW,重量2.85T); 5、(2台注塑机,每台功率5.7KW,重量3T),6、(1台平面磨床,功率7.5KW,重量3T)7、(2台斜数车,每台功率22KW重量6.1T)
1、(12台数控车床,每台功率5.5KW,重量1.7T);2、(12台普车,每台功率7.5KW,重量2.07T);3、(2台立式铣床,每台功率7.5KW,重量2.85T);4、(2台卧式铣床功率7.5KW,重量2.85T);
5、(2台注塑机,每台功率5.7KW,重量3T),6、(1台平面磨床,功率7.5KW,重量3T)7、(2台斜数车,每台功率22KW重量6.1T)
现在我有两个方案,方案1:各个设备功率直接相加(甲方说同时使用的概率很高),Pjs=248.9KW 选用变压器容量315KVA; 方案2:根据《工业与民用配电设计手册》上的需要系数,12台的设备Kx选用0.2,1台或两台的Kx选1,这样Pjs=12x5.5x0.2+12x7.5x0.2+15+15+11.4+7.5+44=124.1KW,变压器160KVA即可,或者直接从校区配电室引路380V低压电源就可以了,