改造项目设计问题
joycepang
joycepang Lv.6
2010年03月27日 12:04:27
来自于中央空调
只看楼主

请教下各位大侠哪!一改造项目,原有系统设3台250冷吨的冷水机组给一药用设备生产大楼使用,但是一般只开2台机组供冷,另一台作为备用。一二次泵系统,不过都是定频水泵,单对单的系统,三台冷冻泵分别对应三台冷水机组,二次泵也是3台。一二次水泵之间设有大型地下储水箱,去工地看过,就是地下挖了一大个坑,1000立方米的储水坑,保温也不咋地。3 x 一次冷冻泵CWP: 37.8 l/s, 22kW, (大概是28m的压头);

请教下各位大侠哪!
一改造项目,原有系统设3台250冷吨的冷水机组给一药用设备生产大楼使用,但是一般只开2台机组供冷,另一台作为备用。
一二次泵系统,不过都是定频水泵,单对单的系统,三台冷冻泵分别对应三台冷水机组,二次泵也是3台。一二次水泵之间设有大型地下储水箱,去工地看过,就是地下挖了一大个坑,1000立方米的储水坑,保温也不咋地。
3 x 一次冷冻泵CWP: 37.8 l/s, 22kW, (大概是28m的压头);
3 x 二次冷冻泵CWSP:60.8 l/s, 55kW (大概是54m的压头);
详细系统请参见附件图纸。个人认为很少见到这样的系统设计。

先放个储水箱图片上来


夏季状态,经现场查看,发现2台运行的机组都在满负荷状态运行(100%),机组进出水温为14~6.8摄氏度;
储水箱侧储水量太大,而且保温不好,现场测得水箱内温度平均为12度多。一次冷冻泵将6.8度的冷水送至水箱,而二次泵从水箱内抽出的冷冻水(温度上升至10度左右)供至分别位于新楼和旧楼内的风柜。新楼有8台风柜运行, 旧楼也有8台风柜制冷,风柜侧冷冻水供水温度计显示10度左右的温度,回水差不多14度左右。

针对此项目业主打算将此1000立方米的储水坑拆掉,然后设计使用分集水器来向新旧两楼提供冷冻水。但是会担心由于省略掉1000立方米的大储水箱,会导致冷水机组频繁开关机。不知道各位有什么好的建议呀?

请大家多多指教,谢谢了!!
196492b791ca8a1ce139.zip
799 KB
立即下载
免费打赏
shawnx
2010年04月02日 12:21:17
22楼
冷水机组都有冷量调节能力的,看是什么类型的机组,调节方式不一样。不带水池的就不能用?好多项目都不带。
回复
jjmars2
2010年04月02日 17:38:53
23楼
我个人认为:
既然是水蓄冷,当然水池是必要的,但是水池多大,最好根据系统的是用情况算过在定。还有就是水池的保温要解决。
回复
zhangyuanfei
2010年04月03日 13:10:24
24楼
学习学习!!楼主真是太好咯!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
darkside
2010年04月04日 23:29:09
25楼
只能说设计这个项目的人没理解水蓄冷是怎么回事。这种混合系统还是同侧进出管的,大量的冷量都损耗在给池水降温和散热上了。

建议重新核算空调负荷,如果主机可以满足的话就简化系统,做一次泵系统。如果主机须扩容且扩容有困难的话,那就核算蓄冷容积,改造蓄冷系统。二次侧采用闭式系统。
回复
joycepang
2010年04月05日 10:06:14
26楼
感谢libo2000, Darkside的建议
回复
janluo88
2010年04月05日 16:21:12
27楼
学习,才能进步。
回复
yang1103
2010年04月06日 11:57:41
28楼

同意,哈哈
回复
me1382436
2010年04月06日 21:55:00
29楼
还没看图,首先单就那一次、二次泵的扬程来看,那么小个项目竟然需要这么大扬程????
回复
xuzeyu1983
2010年04月07日 10:41:43
30楼
:loveliness: 看看
回复
liangxin_100
2010年04月09日 00:41:37
31楼
xue xi xue xi zai xue xi
回复