各位: 我厂新上一项目,需要一台2000KVA的变压器,打听到一发电厂有一台同样容量的升压变压器需出售,原作发电用的,如果用在我厂,是否可以?会出现什么问题?
各位:
我厂新上一项目,需要一台2000KVA的变压器,打听到一发电厂有一台同样容量的升压变压器需出售,原作发电用的,如果用在我厂,是否可以?会出现什么问题?
2楼
看看电压比合适不合适,满足要求的话,应该可以用的
回复
3楼
应该可以
回复
4楼
理论上可以。
回复
5楼
电压比合适就可以.我们就是这样用的,发电机发电时当升压变用,不发电时用电网的电就是降压变了.
回复
6楼
应该可以吧
回复
7楼
电厂用升压变高压侧电压是系统电压的1.1倍。如110KV系统,升压变的电压为121KV,如果发电机出口电压为10.5KV,则此变压器用作降压变时低压侧电压为10.5x110/121=9.54KV,所以当升压变用作降压变时,变压器低压侧电压会比额定电压低。
回复
8楼
楼上说的正确。
回复
9楼
可以用的去买来价钱压低就行呵呵
回复
10楼
你的意思是只要就分接开关调到合适位置,对使用就毫无影响了?
听说还是有点区别。具体不清。
回复
11楼
电压比相同可以用的。
回复