为什么蒸发面积过大,反而回气温度高
xiongconggui
Lv.2
2010年03月28日 09:19:56
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
为什么蒸发面积过大,反而回气温度高
为什么蒸发面积过大,反而回气温度高
免费打赏
诺尔制冷
2010年03月28日 20:18:40
2楼
供液不足的话就算蒸发面积不大也会产生过热度过高的现象。
回复
老乐
2010年03月29日 18:50:26
3楼
学习中!
回复
wybbyw
2010年04月01日 12:11:27
4楼
因为蒸发器大后制冷剂在蒸发器中提前气化完,并在蒸发器内继续吸热,使过热度增加,所以回气温度会升高。正常的话应该是制冷剂在蒸发器的末端气化完,使回气有一定的过热度,保证压缩机吸入的都是气态的制冷剂。
回复
johnparker
2010年04月01日 15:09:37
5楼
蒸发器面积过大的直接结果就是吸气温度过高,这也直接跟节流装置有关,如果是毛细管,他对变负荷适应能力差,热力膨胀阀,只要选择的大小合适