请教:互感器的次级能不能接初级的一根火线,只接一根互感器是多档的电流互感器K1C K2C 是互感器的次级KM3--1 接通时 只能一次接通一个 L1是相线接通时 L1和K2C 就接通了会有什么影响[ 本帖最后由 lq139588 于 2010-3-28 10:01 编辑 ]
请教:互感器的次级能不能接初级的一根火线,只接一根
互感器是多档的电流互感器
K1C K2C 是互感器的次级
KM3--1 接通时 只能一次接通一个
L1是相线
接通时 L1和K2C 就接通了
会有什么影响
[
本帖最后由 lq139588 于 2010-3-28 10:01 编辑 ]
![18_71400_fe40c164469e6cf.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/C1/3C/rBBhH11GajuAJNdLAAAse_4soQI421.jpg)
![18_71400_fe40c164469e6cf.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
...............................................
回复
3楼
你意欲何为?:( :(
回复
4楼
会烧东西吗
对二次输出有什么影响
就是 一次的火线 接到了二次上了
只接了一根
[
本帖最后由 lq139588 于 2010-3-28 20:26 编辑 ]
回复
5楼
:victory:
回复
6楼
互感器次级的一端可以接初级的一根火线,此时互感器的次级的另一端不能接地,对互感器的使用无影响,但是因二次侧带电,应注意安全。以前在超过100A的计量回路,使用无电压线圈进线孔的电度表时,常采用此方法。
回复