请教:互感器的次级能不能接初级
lq139588
lq139588 Lv.2
2010年03月28日 09:57:59
来自于变压器
只看楼主

请教:互感器的次级能不能接初级的一根火线,只接一根互感器是多档的电流互感器K1C K2C 是互感器的次级KM3--1 接通时 只能一次接通一个 L1是相线接通时 L1和K2C 就接通了会有什么影响[ 本帖最后由 lq139588 于 2010-3-28 10:01 编辑 ]

请教:互感器的次级能不能接初级的一根火线,只接一根
互感器是多档的电流互感器
K1C K2C 是互感器的次级
KM3--1 接通时 只能一次接通一个
L1是相线
接通时 L1和K2C 就接通了

会有什么影响

[ 本帖最后由 lq139588 于 2010-3-28 10:01 编辑 ]

18_71400_fe40c164469e6cf.jpg


18_71400_fe40c164469e6cf.jpg

免费打赏
lq139588
2010年03月28日 12:32:13
2楼
...............................................
回复
xdetect
2010年03月28日 20:02:59
3楼
你意欲何为?:( :(
回复
lq139588
2010年03月28日 20:11:59
4楼
会烧东西吗

对二次输出有什么影响

就是 一次的火线 接到了二次上了

只接了一根

[ 本帖最后由 lq139588 于 2010-3-28 20:26 编辑 ]
回复
csy1966
2010年06月12日 12:48:28
5楼
:victory:
回复
cqtxm
2010年06月12日 14:51:35
6楼
互感器次级的一端可以接初级的一根火线,此时互感器的次级的另一端不能接地,对互感器的使用无影响,但是因二次侧带电,应注意安全。以前在超过100A的计量回路,使用无电压线圈进线孔的电度表时,常采用此方法。