梁底露筋及有锈迹如何处理?大家都来分析
niday_le
niday_le Lv.2
2010年03月28日 17:41:02
来自于建筑施工
只看楼主

本人分析这类问题产生主要原因有:1、梁底保护层垫块放置过少,梁过大过导致垫块破碎也有原因;2、钢筋绑扎完后下了一场雨,导致生锈,并粘附于模板上。(钢筋为三级钢,特别容易生锈)最好能不进行剔凿,对露筋位置处理。版主友情提醒:大家还可以看看21楼

本人分析这类问题产生主要原因有:
1、梁底保护层垫块放置过少,梁过大过导致垫块破碎也有原因;
2、钢筋绑扎完后下了一场雨,导致生锈,并粘附于模板上。(钢筋为三级钢,特别容易生锈)

最好能不进行剔凿,对露筋位置处理。



版主友情提醒:大家还可以看看21楼

P1020173.JPG


P1020174.JPG

免费打赏
yaojingyucai
2010年04月02日 21:38:33
32楼
这么大面积的生锈,不是漏放垫块了吧!!
虽说是地下室,也不能马虎啊!!
施工也太……
刮腻子也不能根本解决问题啊 !!!
回复
zhuzilin1987
2010年04月02日 22:21:59
33楼
一看挺明显的保护层多小,都出现这样的情况了。:Q
回复
zp203216
2010年04月03日 09:05:45
34楼
我也认为可能是保护层太薄引起的
回复
jotar
2010年04月03日 09:24:25
35楼
自制垫块很便捷适用,比购买的成品保护层卡好多了
回复
wuhj403
2010年04月03日 10:06:32
36楼
本人有几个想法:
1、如果是保护层偏小,那只有箍筋的位置出现锈迹。
而图中出现的锈迹是双向的,主筋与箍筋同时被压到梁底可能吗?
再者,从图中可以看出,梁的宽度应该是350左右,箍筋直径的设计应该大于8,
所以主筋出现的锈迹应该是下雨所致。
2、也不排除保护层偏小的可能性,图中出现的位置是主次梁交接的位置,
这个位置的钢筋布置比较密,重量大,大多的钢筋工没有注意到在这个位置保护层垫应该加密,
3、也不排除有意漏垫保护层或不垫保护层,理由是主次梁交接的位置钢筋比较密(钢筋交叉),如果按正常垫保护层的话,
梁顶的砼保护层偏小,钢筋工为了梁顶钢筋的排列而有意少垫或漏垫此外位置的梁底保护层。
以上三点想法欢迎大家一起讨论。

[ 本帖最后由 wuhj403 于 2010-4-3 10:07 编辑 ]
回复
lindary
2010年04月03日 11:44:40
37楼
最好用腻子粉进行处理
回复
zyxm007
2010年04月03日 14:02:55
38楼
我就不理解了。为什么下混凝土之前不先冲道水呢,冲完水,基本上脏东西全部弄掉,就没楼主那样的问题啦。如果不放心,完全可以敲开局部看看啦。如果是没保护层,你现在不敲也会锈蚀。
锈蚀的处理,很简单啦,凿毛,再补多一层钢筋网,重新浇注,也就是所谓的加固啦。
回复
maku310
2010年04月03日 22:19:25
39楼
如果在浇混凝土之前能垫好保护层,也就没这多事情了 ,我现在做的工程保护层垫 不到位,就停工吧...尤其是大梁
回复
maku310
2010年04月03日 22:20:48
40楼
说来也就是监管不到位ie出现的问题,也难怪现在的房子,盖得快,以后扒 的也快
回复
zjghx88
2010年04月03日 22:36:20
41楼
第二种情况是由于钢筋绑扎后遇下雨,时间一长,锈迹便积聚在模板表面,拆模以后就在钢筋部位显出锈斑 本人也认为是第二种 我的工地上也有这个情况的