变压器保护的选择?谢谢
lyz741219
lyz741219 Lv.2
2005年08月09日 23:33:40
来自于变压器
只看楼主

安装800KVA变压器一台,保护使用ZW8-12/630真空断路器1、额定电流可以调到100A2、短路时怎么办?800KVA变压器低压侧短路电流25.6KA,流过高压侧的短路电流为1.026kA,断路器的额定短路载开断电流6.3 KA 3、如果不行选什么保护呀?

安装800KVA变压器一台,保护使用ZW8-12/630真空断路器
1、额定电流可以调到100A
2、短路时怎么办?800KVA变压器低压侧短路电流25.6KA,流过高压侧的短路电流为1.026kA,断路器的额定短路载开断电流6.3 KA
3、如果不行选什么保护呀?
免费打赏
lyjabc535
2005年08月10日 22:03:49
2楼
没问题啊。
回复
大鼻山
2005年08月10日 22:12:59
3楼

看样子变压器的联结组别是D,YN11了。
在很多城市,800变压器都是负荷开关加熔断器保护啊
回复
leedreamfly
2005年08月10日 22:14:47
4楼
电流速断、过电流、瓦斯保护,一个也不能少。
回复
大鼻山
2005年08月10日 22:25:27
5楼

也不一定就是这样吧。
1)800油式变压器才有瓦斯保护之说吧,呵呵
2)800变压器,当(断路器)过电流保护的时限大于0.5秒时,才考虑电流速断保护的
回复
大鼻山
2005年08月10日 22:28:57
6楼

你们那里还不是环网供电啦?800变压器也搞真空断路器,真心疼业主的MONEY呀
回复
chengyongkft
2005年08月11日 00:46:20
7楼
就是一个环网柜,负荷开关加熔断器就OK了.....................
回复
fire
2005年08月11日 08:24:59
8楼

6.3 KA ?那么小,搞混了吧?
回复