深圳这边的消防部门要求喷淋管上(报警阀后主管)设流量计?大虾们帮忙说下可以依据?
深圳这边的消防部门要求喷淋管上(报警阀后主管)设流量计?大虾们帮忙说下可以依据?
12楼
消防原则上可以不设流量计量的,估计这是地方性政策吧
回复
13楼
验收规范有流量要求,正在修编的把此要求去掉了。
可见以后都是可以正大光明不设了。
目前审图公司的说法是有些消防部门验收会扣一下
所以审图能过,加不加就一笔带过的事,懂道理就行了
回复
14楼
水消规GB50974-2014有以下条款:
5.1.11 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:
1 单台消防给水泵的流量不大于 20L/s、压力不大于 0.50MPa 时,泵组应预留流量计和压力计接 口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置;
2 消防水泵流量检测装置的计量精度应为 0.4 级,最大量程的 75%不应低于最大一台消防给水泵额 定流量的 175%;
3 消防水泵压力检测装置的计量精度应为 0.5 级,最大量程的 75%不应低于最大一台消防给水泵额 定压力的 165%;
回复
15楼
学习中,谢谢各位
回复