电容补偿问题,请高手指点下
fanminxhl
fanminxhl Lv.2
2010年03月29日 00:09:04
只看楼主

最近发现,当车间不生产时电流偏小,无功功率自动补偿仪欠流(250A以下)不再补偿,但是投入的电容却不再切除,功率因数也很低(0.8左右),如果补偿了这么多电容(见附件照片,每组电容为16kvar),功率因数应该超前了,是不是自动补偿仪坏了请高手指点:Q ,有什么办法解决以上问题吗?具体请见附件

最近发现,当车间不生产时电流偏小,无功功率自动补偿仪欠流(250A以下)不再补偿,但是投入的电容却不再切除,功率因数也很低(0.8左右),如果补偿了这么多电容(见附件照片,每组电容为16kvar),功率因数应该超前了,是不是自动补偿仪坏了
请高手指点:Q ,有什么办法解决以上问题吗?
具体请见附件

DSC00743.JPG


DSC00740.JPG


DSC00741.JPG

免费打赏
samdyang
2010年03月29日 14:13:26
2楼
可以换了!
回复
姜振祥
2010年03月29日 14:51:07
3楼
看了 现在是感性功率因数啊 电容器投入了几组啊 但是功率因数没有上来啊 电流表也没有太大的指示。估计是负载比较轻啊 另外怀疑电容有损坏的 建议楼主检查一下啊
这种设备已经很老了吧 建议您还是更换吧
回复
fanminxhl
2010年03月29日 23:34:45
4楼
这台变压器共投了20组电容,如题每组电容16kvar,不过功率因数没超前,接触器我看了确实是吸合的(一个接触器二组电容),所以觉得奇怪啊,如果手动投入的话应该早超前了。
换要换无功功率补充仪器吗?现在这个情况有什么危害吗,会让电压升的很高吗?
谢谢请高手指点:handshake
回复
yan0676
2010年03月30日 05:23:02
5楼
你注意检查接线,一般来说就是接线出了问题,我遇见过,电压不会升高只能降低,单无功不能补偿了,每月得多给电脑部门支付好几千元的无功钱

[ 本帖最后由 yanzhongqiu0676 于 2010-3-30 05:25 编辑 ]
回复
yan0676
2010年03月30日 05:28:29
6楼
如果电容柜的交流接触器是(闭合)投入的,你拆卸一组电容,测量一下是不是电容报废了
回复
xdetect
2010年03月31日 07:41:18
7楼
你的无功功率自动补偿控制器也太老了。
这种控制器需用的取样电流偏大,负荷小时就不能正常工作了。
建议换一台新型的。
观测一下电容柜的电流表,投入后电流是否增加了。
回复
guojianxin
2010年04月08日 09:30:42
8楼
检查一下熔断器。
回复