粘钢加固,灌胶空鼓难补救
shootgoal
shootgoal Lv.2
2010年03月29日 20:03:29
只看楼主

我们采用粘钢加固施工,先把胶涂在钢板上,然后粘到墙面上,用的膨胀螺栓固定。还有一种是先把钢板用膨胀螺栓固定在墙面上,然后用胶把四周封死,预留了注胶孔,用机器加压灌胶,结果两种方法都出现大量空鼓,请教各位朋友,该怎么样处理。谢谢了!

我们采用粘钢加固施工,先把胶涂在钢板上,然后粘到墙面上,用的膨胀螺栓固定。还有一种是先把钢板用膨胀螺栓固定在墙面上,然后用胶把四周封死,预留了注胶孔,用机器加压灌胶,结果两种方法都出现大量空鼓,请教各位朋友,该怎么样处理。谢谢了!
免费打赏
fighter0102
2010年05月10日 15:13:12
122楼
至于粘钢加固,我们所长说他去学习的时候有专家指出,那些胶体10年之内就已经全部失效了,所以非常反对
回复
sqy4517
2010年05月10日 19:25:31
123楼
混凝土基层清理干净,钢板应除锈、打磨,用丙酮擦干净
回复
sanaheiyou
2010年05月11日 13:05:06
124楼
路过,学习一下。
发现自己还有需要学习的地方。
回复
imsyl
2010年05月11日 14:50:04
125楼
我也来学习学习 呵呵 这够挣一个了吧:call: :call: :call:
回复
weizebo1983
2010年05月13日 00:57:30
126楼
直接涂胶然后封胶了 我们都不用打膨胀螺栓的
回复
zhangkun0539
2010年05月14日 06:59:45
127楼
按第一种方法施工时,应将混凝土基层清理干净,钢板应除锈、打磨,用丙酮擦干净,涂胶是一定要中间厚,边缘薄,用力按住钢板,将胶从中间向边缘挤压,并要采取固定措施,防止钢板脱落、剥离。
按第二种方法就是要隔一定的距离留出灌胶口和排气口,距离不要太大
回复
zhangkun0539
2010年05月14日 06:59:52
128楼
按第一种方法施工时,应将混凝土基层清理干净,钢板应除锈、打磨,用丙酮擦干净,涂胶是一定要中间厚,边缘薄,用力按住钢板,将胶从中间向边缘挤压,并要采取固定措施,防止钢板脱落、剥离。
按第二种方法就是要隔一定的距离留出灌胶口和排气口,距离不要太大

zq212112

你好,有施工过程照片么,学习学习,愿花钱买。QQ:2896244791

回复
songpei-vip
2010年05月14日 09:05:04
129楼
学习了,原来是没有排气孔的原因啊,呵呵
回复
wenzi163163
2010年05月14日 16:43:11
130楼
路过,学习下
回复
shangping_chen
2010年05月15日 12:14:28
131楼
灌注胶时一定要有排气孔
回复

相关推荐

APP内打开