我们采用粘钢加固施工,先把胶涂在钢板上,然后粘到墙面上,用的膨胀螺栓固定。还有一种是先把钢板用膨胀螺栓固定在墙面上,然后用胶把四周封死,预留了注胶孔,用机器加压灌胶,结果两种方法都出现大量空鼓,请教各位朋友,该怎么样处理。谢谢了!
我们采用粘钢加固施工,先把胶涂在钢板上,然后粘到墙面上,用的膨胀螺栓固定。还有一种是先把钢板用膨胀螺栓固定在墙面上,然后用胶把四周封死,预留了注胶孔,用机器加压灌胶,结果两种方法都出现大量空鼓,请教各位朋友,该怎么样处理。谢谢了!
72楼
不懂,进来学习了
回复
73楼
对灌胶时一定要灌满,直到胶从排气孔排出为止
回复
74楼
灌注胶时一定要有排气孔
回复
75楼
收下了,感谢楼主提供资料,辛苦了。
回复
76楼
同意二楼意见,
回复
77楼
可以用手钻钻8个的孔,然后用针管将胶注于空鼓处
回复
78楼
看过加固施工过程就感觉信不过:L
回复
79楼
正好马上要有几个学校的“校安工程”加固了,大量用到粘钢、碳纤维,学习了。
回复
80楼
现在做完了这个工程,总结一下,基本上每道工序都没严格按照要求来做,给后面的工序留下隐患,到最后灌胶的时候出现问题。在打磨的时候尽量做到平整,该找平的地方找平,一定要把灰尘清理干净。胶管可以从上面留,但是要插到钢板底部约1cm位置,上面留出气孔。胶管间距不能大于40cm。封口胶不能用结构胶代替。膨胀螺栓的位置一定要封闭严实。
zq212112:
你好,有施工过程照片么,学习学习,愿花钱买。QQ:2896244791
回复
81楼
高手如云~
回复