排烟风口问题
kupe8
kupe8 Lv.2
2010年03月30日 14:38:26
来自于通风排烟
只看楼主

排烟时采用的是铝合金百叶风口,审图的说 :应设置风量调节阀我被晕倒了................

排烟时采用的是铝合金百叶风口,审图的说 :应设置风量调节阀
我被晕倒了................
免费打赏
t1209530798
2010年04月18日 21:30:03
32楼
这是满足平时排风各风口间的风量均衡,如果不加调节阀,靠近风机端的风口风量很大,而末端风口促于无风 状态。
回复
xiaoweiba830311
2010年04月19日 16:24:30
33楼
排烟口如果你采用的是单层百叶风口,那是需要加调节阀的,要不然就你的百叶风口,怎么调节,怎么控制?
要么就用排烟口,要么就还用百叶风口,只是这个百叶风口带调节阀就可以了
回复
myyufei
2010年04月21日 17:08:16
34楼
现在设计的水平高了,审图也困难,总不好说 ,你做的图纸没问题,所以还是要找点问题出来交差!
回复
hjqd899
2010年04月25日 15:44:35
35楼
两个执行机构的防烟排风阀哪有,排烟120是什么意思,当采用防烟和排风合用时,是否必须采用双速电机呢?
回复
yanghucun
2010年05月08日 14:26:21
36楼
担负多个防烟分区是要求按最大防烟分区每平米排烟量120立方米每小时计算,是指排烟
风机的排烟量。对于每平米防烟分区的管路、排烟口仍按60立方米每小时计算。
回复
huiliuboy
2011年01月30日 16:07:00
37楼

一台吊一台落地,以后在检修是不是没办法了。还是说机房位置也要是加大。
回复
htxhtx
2011年01月30日 22:45:30
38楼
不是水力调节过了吗,怎么还不平衡呢!
回复