各位大侠,我单位35kv进线在户外门型杆上跨接线断,断口两端悬空且对地绝缘良好,我单位35kv变电站系单电源带35/10kv-10000KVA变压器,变压器接线为Y,D11,10kv配电通过10余条电缆线出线到个车间。车间变压器为10/0.4kv,接线为Dyn11,请问这种情况对我单位电压380v电机会有什么影响。反应到10kv变压器低压侧电压是什么现象。望能从相量图上理论分析。还有比如10kv出线单相接地时400侧电压情况,等。如有相关资料查询也可,谢谢各位!十分火急

2010年03月30日 17:45:50
2楼
想写论文就自己慢慢研究,问如何处理,很简单,马上停电,办工作票后处理!
回复
hczlw
2010年03月30日 20:43:58
3楼
1、缺相时,低压侧也缺一相,电机启动不了
2、10kV侧接时,380V侧没问题,但10kV侧接地运行不能超过2个小时
回复
tingquanshanren
2010年04月10日 18:11:07
4楼
35kv是不接地系统,变压器高压侧只接入三根相线,断开一相后,完好的两相变成了串联单相运行,10kv侧的电压变成了两相电压,以对应高压侧断线相的那相为参考,两个完好相的电压降低为86.6%,相位相差180°。
回复
cq-8
2010年04月15日 16:07:04
5楼
谢谢3楼朋友,有些道理,我再查查资料,问题已经过去了,但我还是想弄清楚会对低压造成具体的什么影响
回复
panp1983
2010年04月18日 13:45:22
6楼
380的线电压会变成220V,相电压会变成220*0.577V,画向量图分析。对YY型的,反应在低压侧就是缺相了,Y△反应的是低压三相电压都降低!