泵站设计规范3泵站主要设计参数
季云
季云 Lv.12
2010年03月31日 09:41:00
只看楼主

3.3.4.2 设计水痊:取承泄区重现期5~10年一遇洪水的3~5日平均水位。  当承泄区为感潮河段时,取重现期5~10年一遇的3~5日平均潮水位。  对特别重要的排水泵站,可适当提高排涝标准。3.3.4.3 最高运行水位:当承泄区水位变化幅度较小,水泵在设计洪水位能正常运行时,取设计洪水位。当承泄区水位变化幅度较大时,取重现期10~20年一遇洪水的3~5日平均水位。  当承泄区为感潮河段时,取重现期

3.3.4.2 设计水痊:取承泄区重现期510年一遇洪水的35日平均水位。
  当承泄区为感潮河段时,取重现期510年一遇的35日平均潮水位。
  对特别重要的排水泵站,可适当提高排涝标准。
3.3.4.3
 最高运行水位:当承泄区水位变化幅度较小,水泵在设计洪水位能正常运行时,取设计洪水位。当承泄区水位变化幅度较大时,取重现期1020年一遇洪水的35日平均水位。
  当承泄区为感潮河段时,取重现期1020年一遇的35日平均潮水位。
  对特别重要的排水泵站,可适当提高排涝标准。
3.3.4.4
 最低运行水位:取承泄区历年排水期最低水位或最低潮水位的平均值。
3.3.4.5
 平均水位:取承泄区排水期多年日平均水位或多年日平均潮水位。
3.3.5
 供水泵站进水池水位应按下列规定采用:
3.3.5.1
 防洪水位:按本规范表3.1.1的规定确定。
3.3.5.2
 设计水位:从河流、湖泊或水库取水时,取水源保证率为95%97%的日平均或旬平均水位;从渠道取水时,取渠道通过设计流量时的水位。
3.3.5.3
 最高运行水位:从河流、湖泊取水时,取重现期1020年一遇洪水的日平均水位;从水库取水时,根据水库调蓄性能论证确定;从渠道取水时,取渠道通过加大流量时的水位。
3.3.5.4
 最低运行水位:从河流、湖泊或水库取水时,取水源保证率为97%99%的最低日平均水位;从渠道取水时,取渠道通过单泵流量时的水位。


d6dd5410e59593b27538.rar
5.2 KB
立即下载
免费打赏
季云
2010年03月31日 09:41:29
2楼
新人发帖,请见谅:)
回复
whly2008
2010年04月08日 21:19:54
3楼
不错,学习一下。
回复
yujiexi520
2010年04月09日 08:30:39
4楼
请教一下 这是泵站设计规范的一部分吗?
回复
kkk3
2010年04月09日 14:34:31
5楼
谢了,先下载看看
回复
xbylxbyl
2010年04月10日 09:38:28
6楼
谢谢分享,支持一下
回复
bengfawj001
2010年04月17日 17:51:35
7楼
谢谢分享,支持一下
回复
jacy_chen
2010年11月14日 15:59:16
8楼
不错下载学习一下
回复
simuy
2010年11月14日 21:18:02
9楼
感谢楼主上传资料,再接再厉哦。
回复
shang_tingting
2010年11月15日 16:51:13
10楼
从规范中截的一段,还不如花同样的土木币下完整的规范呢,楼主写的就是泵站设计规范,章节3.3中特征水位的东西。
回复
dawnking
2010年12月07日 19:01:21
11楼
谢谢分享,支持一下
回复

相关推荐

APP内打开