我公司有一栋大厦,设计采用2台630KVA变压器,低压配电柜采抽屉式,现在施工了不知道选用哪种品牌性价比好?另外变压器高压侧10KV进线电缆应选用多大截面合适(设计是50mm2,但供电局提出使用120mm2)不知道120mm2的截面是不是太过大了?谢谢大家指教!
我公司有一栋大厦,设计采用2台630KVA变压器,低压配电柜采抽屉式,现在施工了不知道选用哪种品牌性价比好?另外变压器高压侧10KV进线电缆应选用多大截面合适(设计是50mm2,但供电局提出使用120mm2)不知道120mm2的截面是不是太过大了?谢谢大家指教!
22楼
ABB的MNS3.0性能可靠!
回复
23楼
双电源切换采用新型CC级,物美价廉,QTS1系列
回复
24楼
我也遇到同样的问题,请知情这多多提供信息。代表楼主感谢大家!:)
回复
25楼
可选用GCK,性价比较好,高压电缆120MM,国产元器件用上海麦克力。
回复
26楼
50mm2的进线电缆足够了。高压进线电流总共80A不到,选大了就太浪费了!
回复
27楼
高压电流怎么只有80A呢,1台变压器低压侧总安装电器功率共1210KW,设计计算负荷为486KW,考虑今后用电量增大(如实际电器同时使用功率合计有600KW呢)高压电缆截面选多大才较合适呢,望高手指明,谢谢!
回复
28楼
P=1.732*U*I
高压侧 U=10KV 所以高压侧电流1安培约17KVA,所以630*2/17=74A 不到80A,
个人认为用50的铜芯电缆足够了,可以承载120A都没有问题 考虑裕度,用70或95也行,节约有色金属
回复
29楼
P=1.732*U*I
高压侧 U=10KV 所以高压侧电流1安培约17KVA,所以630*2/17=74A 不到80A,
个人认为用50的铜芯电缆足够了,可以承载120A都没有问题 考虑裕度,用70或95也行,节约有色金属
浪费就是犯——罪呀~~
[
本帖最后由 prcplam 于 2010-4-9 22:36 编辑 ]
回复
30楼
高压侧用50的铜芯电缆,电缆热稳定未必满足要求,须计算确定。
回复
31楼
楼上说得对,我引用别的相关此问题的贴子上说法“高压电缆不是载流量的问题,而是短路故障时能让短路电流推动保护动作后跳断路器,更重要的是防止出线断路器拒动时能让上一级的过流保护动作,所以,高压电缆会远大于载流量计算的值。”推断应该不会这么简单计算的。我对这个问题真是感到头痛,我还是不明白啊?