我公司有一栋大厦,设计采用2台630KVA变压器,低压配电柜采抽屉式,现在施工了不知道选用哪种品牌性价比好?另外变压器高压侧10KV进线电缆应选用多大截面合适(设计是50mm2,但供电局提出使用120mm2)不知道120mm2的截面是不是太过大了?谢谢大家指教!
我公司有一栋大厦,设计采用2台630KVA变压器,低压配电柜采抽屉式,现在施工了不知道选用哪种品牌性价比好?另外变压器高压侧10KV进线电缆应选用多大截面合适(设计是50mm2,但供电局提出使用120mm2)不知道120mm2的截面是不是太过大了?谢谢大家指教!
32楼
既然是环网柜,高压短路保护有熔断器负责啊,50足够了
如果是用断路器的话最少也要70的
回复
33楼
120MM2的电缆式比较大,供电局电缆总选得过大.
回复
34楼
电缆可能有点大,进行热稳定校验就可以知道用多粗的了
回复
35楼
:handshake :handshake :handshake :handshake
回复
36楼
:handshake :handshake :handshake
回复
37楼
高压电缆的选择要考虑很多因素的,比如敷设方式,线路长度,短路电流等。但是电业部门选用的120的的确过大。
低压柜选择MNS时比较先进柜型,GGD\GCK都时比较早期的柜型了,目前国内的开关柜厂家只能生产2.0只有ABB公司生产出来的MNS3.0才时真正的3.0。如果考虑成本,建议使用国内成套柜,使用施耐德开关。国内的成套厂家建议使用上海德力西或长江电气。
回复
38楼
可使用MODAN6000开关柜,最优秀的德国产品中国制造
回复
39楼
个人认为50的够了
回复
40楼
10kV进线的大小是根据短路时的热稳定计算出来的
回复
41楼
可选用湖南郴州·金城电控···质量感觉湖南来没得说的····
回复