我公司有一栋大厦,设计采用2台630KVA变压器,低压配电柜采抽屉式,现在施工了不知道选用哪种品牌性价比好?另外变压器高压侧10KV进线电缆应选用多大截面合适(设计是50mm2,但供电局提出使用120mm2)不知道120mm2的截面是不是太过大了?谢谢大家指教!
我公司有一栋大厦,设计采用2台630KVA变压器,低压配电柜采抽屉式,现在施工了不知道选用哪种品牌性价比好?另外变压器高压侧10KV进线电缆应选用多大截面合适(设计是50mm2,但供电局提出使用120mm2)不知道120mm2的截面是不是太过大了?谢谢大家指教!
42楼
高压电缆应用120的,不大,都必须有余量的,低压柜嘛,选后馈出的,安装和维护都方便,不要侧开门的,MNS的可以考虑
回复
43楼
推荐选用湖南东方电气有限公司的产品,GCSF,我们用过了,质量很好服务好。联系电话0730-8720744
回复
44楼
选用120mm2的怎么不大了,请给出计算依椐。到底选用多少平方的给出一个权威的计算证明!!!
回复
45楼
大家给你指出路来了你自己不努力,还要求给出计算证明,你觉得大家很闲是吗?!
回复
46楼
山西宝光的柜子也不错
回复
47楼
120MM2的电缆确实太大!630KVA的变压器高压才多大点电流,再考虑别的各种因素也太夸张了吧!!!
供电局有可能是准备在电缆上挂其他负荷!你掏钱,他办事!!!
回复
48楼
做广告的也进来了
回复
49楼
选用GCK柜型,可联系13856369281 质检,质量我把关请放心!
回复
50楼
高压电缆是按照短路电流热效应选取的。
回复
51楼
25000一台GCK1?
是美元吗?
回复