小高层单元式住宅消火栓如何设置?
风水大师
风水大师 Lv.11
2010年04月01日 10:25:02
只看楼主

11层无消防电梯,普通单元式住宅,层高2.9. 请问:1.消火栓怎么设,一层设一个栓是否可以?有种说法是一层设一个栓,由于住宅层高不高,面积不大,可以上下层同时用,以保证2股水柱同时达到室内任何一点,请问这种说法是否符合要求? 2.立管怎么设?每个单元内设一根立管,怎么解决竖管成环的要求,怎样满足每根竖管双向供水(高规7.4.1条文解释P168)? 3.关于设置两根竖管有困难时设双阀双出口的条文(见高规7.4.1)理解和疑惑:首先,既然规范规定需要设双阀双出口消火栓,我想也就是否定了上面提到的有关一层设一栓上下层合用的说法,不知道这样理解是不是正确;其次,疑惑的是,既然规范允许设一根竖管,那么如何保证此竖管双向供水?难道到屋面上跨单元将竖管连到一起?这是疑惑所在。

11层无消防电梯,普通单元式住宅,层高2.9.
请问:1.消火栓怎么设,一层设一个栓是否可以?有种说法是一层设一个栓,由于住宅层高不高,面积不大,可以上下层同时用,以保证2股水柱同时达到室内任何一点,请问这种说法是否符合要求?
2.立管怎么设?每个单元内设一根立管,怎么解决竖管成环的要求,怎样满足每根竖管双向供水(高规7.4.1条文解释P168)?
3.关于设置两根竖管有困难时设双阀双出口的条文(见高规7.4.1)理解和疑惑:首先,既然规范规定需要设双阀双出口消火栓,我想也就是否定了上面提到的有关一层设一栓上下层合用的说法,不知道这样理解是不是正确;其次,疑惑的是,既然规范允许设一根竖管,那么如何保证此竖管双向供水?难道到屋面上跨单元将竖管连到一起?这是疑惑所在。
不知道诸位同行是否也有同样的问题,都是怎么解决的,不妨赐教和分享一下。

[ 本帖最后由 lin_1975 于 2010-4-1 10:48 编辑 ]
免费打赏
dayudan
2010年04月01日 11:17:25
2楼
你分析的很正确 GO AHEAD
回复
胡子渣
2010年04月01日 21:54:05
3楼
如果屋面不是平屋面,无法在顶部连通,那就每个单元一根竖管,双栓,底部管要接在环网上就行了,
回复
风水大师
2010年04月02日 08:32:01
4楼
那样的话,立管到底算不算双向供水呢?我觉得不算。
回复
hmong
2010年04月02日 16:21:04
5楼
规范明确说明:单元式建筑消防管道需在屋顶联成环状,这样可以使用双阀双栓消火栓!再啰嗦一句,楼上有人说如果屋顶不平的话,可以在底下联成环状,实际上,单元式建筑屋顶设计基本上都是平的,因为屋顶是一条消防通道。
回复
chaorocktnt
2010年04月06日 22:51:19
6楼
ls正解!!
回复
pegion
2010年04月07日 09:59:38
7楼
我们院通常的做法是设置双立管,在同一个楼层上每根立管接一个消火栓,两个消火栓放在同一个消火栓箱里。各单元的立管在屋顶也要连接成环,不管是坡屋面还是平屋面。
回复
shangfeng770830
2010年04月10日 13:34:11
8楼
设置双立管
回复
风水大师
2010年04月15日 09:08:44
9楼
谢谢各位的回答
回复
xuxudodo
2010年04月16日 09:57:29
10楼
同意七楼
回复
retaz
2010年06月01日 10:56:53
11楼
路过学习,谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开