小高层单元式住宅消火栓如何设置?
风水大师
风水大师 Lv.11
2010年04月01日 10:25:02
只看楼主

11层无消防电梯,普通单元式住宅,层高2.9. 请问:1.消火栓怎么设,一层设一个栓是否可以?有种说法是一层设一个栓,由于住宅层高不高,面积不大,可以上下层同时用,以保证2股水柱同时达到室内任何一点,请问这种说法是否符合要求? 2.立管怎么设?每个单元内设一根立管,怎么解决竖管成环的要求,怎样满足每根竖管双向供水(高规7.4.1条文解释P168)? 3.关于设置两根竖管有困难时设双阀双出口的条文(见高规7.4.1)理解和疑惑:首先,既然规范规定需要设双阀双出口消火栓,我想也就是否定了上面提到的有关一层设一栓上下层合用的说法,不知道这样理解是不是正确;其次,疑惑的是,既然规范允许设一根竖管,那么如何保证此竖管双向供水?难道到屋面上跨单元将竖管连到一起?这是疑惑所在。

11层无消防电梯,普通单元式住宅,层高2.9.
请问:1.消火栓怎么设,一层设一个栓是否可以?有种说法是一层设一个栓,由于住宅层高不高,面积不大,可以上下层同时用,以保证2股水柱同时达到室内任何一点,请问这种说法是否符合要求?
2.立管怎么设?每个单元内设一根立管,怎么解决竖管成环的要求,怎样满足每根竖管双向供水(高规7.4.1条文解释P168)?
3.关于设置两根竖管有困难时设双阀双出口的条文(见高规7.4.1)理解和疑惑:首先,既然规范规定需要设双阀双出口消火栓,我想也就是否定了上面提到的有关一层设一栓上下层合用的说法,不知道这样理解是不是正确;其次,疑惑的是,既然规范允许设一根竖管,那么如何保证此竖管双向供水?难道到屋面上跨单元将竖管连到一起?这是疑惑所在。
不知道诸位同行是否也有同样的问题,都是怎么解决的,不妨赐教和分享一下。

[ 本帖最后由 lin_1975 于 2010-4-1 10:48 编辑 ]
免费打赏
nybz1234567
2010年06月01日 12:13:51
12楼
一层设一个栓,由于住宅层高不高,面积不大,可以上下层同时用,以保证2股水柱同时达到室内任何一点
回复
wenty_jue
2010年09月29日 23:15:04
13楼
同意7楼说的,设双立管,两个消火栓放在一个箱子里面
但竖向要成环
回复
小小法师
2010年09月29日 23:25:03
14楼
7楼的做法在江苏用的比较多,在其它地方设置单立管双栓一般就可以了,关于楼主说的双向供水问题,规范也说了,住宅的火灾危险性相对较小,才对不超过18层的住宅降低了要求,不一定要在屋面成环,当然有条件最好是能成环。
回复
m高山流水
2011年07月05日 23:35:01
15楼
楼上正解
回复
ffmm317104
2012年09月07日 09:15:37
16楼
那如果是只有一个单元的住宅,那是不是必须设置双立管了,因为无法成环了……
回复
hdh6709
2013年10月15日 17:17:24
17楼
我也觉得18层及以下还是采用单立管双栓的好!!屋面有条件的成环!
回复

相关推荐