工作中遇到一个人工挖孔桩的问题,18层的酒店,采用人工挖孔桩,桩长大约是6米,持力层为卵石层,地基承载力特征值是fak=600kpa,桩端阻力特征值qpa=2000kpa,开始设计时按持力层为岩石地基,桩承载力特征值为Ra=qpa*Ap,经审图单位审核,对大直径灌注桩(d>800mm),应乘以端阻效应系数,这样桩承载力特征值就小了很多,有部分桩已经不满足要求,比如有根桩的Ra=10120KN,而荷载效应标准组合为Fk=14660KN(桩身强度还是够的)。
工作中遇到一个人工挖孔桩的问题,18层的酒店,采用人工挖孔桩,桩长大约是6米,持力层为卵石层,地基承载力特征值是fak=600kpa,桩端阻力特征值qpa=2000kpa,开始设计时按持力层为岩石地基,桩承载力特征值为Ra=qpa*Ap,经审图单位审核,对大直径灌注桩(d>800mm),应乘以端阻效应系数,这样桩承载力特征值就小了很多,有部分桩已经不满足要求,比如有根桩的Ra=10120KN,而荷载效应标准组合为Fk=14660KN(桩身强度还是够的)。
我对此提出异议,可是结构主管的意见是桩端阻力还没有进行深度修正,而且地堪单位提的参数较保守,有富裕,以他的经验没有问题。这个问题,我参考了高大钊教授的疑难答疑笔记一,桩端阻力是不能进行深度修正的。至于地堪单位提的qpa=2000kpa,是取湖北省地方标准桩基参数(qpa=2000kpa~3200kpa)的最低值。
我查看了工程桩施工前的试桩数据,他们验证的是地基承载力特征值fak=600kpa,加载最大数值是1200kpa,结论是地基承载力特征值是fak不小于600kpa。我认为这个数据不能说明问题,或者说没有做到位,试桩数据应该验证桩端阻力才对吧?
工程桩施工完后的静载试验,有3个桩,但是都是承载力比较小的,裙房基础的桩,验证是合格的,但是有问题的桩依然存在,也不能说明理论上承载力不足的桩是否安全。
有人建议对这些桩做沉降观测,如果有问题再加强,但是工程的上部结构也有不少问题,比如漏筋,少筋,还有一些没有考虑梁的裂缝等,做沉降观测是不是可行的方法呢?我把这些问题归总了给主管,但是他的意见是裂缝可以不考虑,如果要改问题太多,对甲方不好交待,这样我对工程的设计质量实在是有点担心。
还有一个问题是这工程不是我做的,而是主管做的,但是用的我的电子签名,我是图纸发出后半年才检查出问题的,现在有问题的桩那一区域,承台已经施工,还有一个区域现在在做地下室防水。我对工程提出异议后,主管的态度很不好,现在只要我提到那个工程,就对我不理不睬。我想保证工程的设计质量,现在是困难重重,但是如果有问题,我觉得不该我承担责任,只是有我的电子签名所以不放心。
我想问下,这个工程的桩有没有问题,该如何做才好呢?再一个是,如果工程有问题,要我来承担吗?万分忧虑,希望大家指点迷津。
12楼
现在只能做沉降观测了,房子都建立来了。你的处理好了吗?
回复
13楼
下面如果没有办法解决了,就搞上面结构。个人愚见,为了让结构安全,让自己放心,提出以下建议:一,做沉降观测;二,严格控制上部填充墙砌体的密度,或者自己写个修改通知单,用比原设计更小容重的砌体
回复
14楼
这是一个明显的设计失误,楼上有几位兄弟认为主管经验丰富就怎么样,实在有违结构设计的精神,这种想法要不得。实验证明,大直径桩端阻力随直径的增大逐渐减小,直径增大一倍(1.6m),单位端阻力约减为80%。这个衰减是不可忽视的,正如楼主所说“如有根桩的Ra=10120KN,而荷载效应标准组合为Fk=14660KN”,存在安全隐患。
事已至此,建议仔细按实核算上部荷载,并采取措施在不影响使用功能的前提下降低上部荷载如:剪力墙改薄提高混凝土强度,剪力墙沿楼高逐渐减小长度,楼板改薄,外墙做幕墙,内填充墙尽量用轻质墙板,屋顶结构找坡等等。
回复
15楼
那承台怎么办?抗冲切不是也不满足要求了吗?还有承台配筋应该也不够了吧~
回复
16楼
请问楼主,这个事情有让甲方知道吗?
回复
17楼
同意十四楼的观点,虽然结构很多时候是靠经验,但是谁都有出错的时候,如果发现问题,就要及时解决,
回复
18楼
不知道是几根桩不满足,现在只要做沉降观测了,毕竟新规范安全系数是2,这里给你打着富裕呢。毕竟桩实际承载力跟地看提供的参数,成桩工艺等都有关系,不确定性很大
回复
19楼
持力层为卵石层并不是岩,为啥当初要按嵌岩考虑,桩长若只有六米看按墩基计算看看(估计算够难)。设计不能吃安全系数。因为施工单位往往都看中了设计的安全储备。:)
回复
20楼
经审图单位审核,对大直径灌注桩(d>800mm),应乘以端阻效应系数,这样桩承载力特征值就小了很多
乘以端阻效应系数?这是为什么?规范上有吗?
回复
21楼
经审图单位审核,对大直径灌注桩(d>800mm),应乘以端阻效应系数,这样桩承载力特征值就小了很多
乘以端阻效应系数?这是为什么?规范上有吗?
回复