小弟现在一设计院实习 正在学习pkpm 今天在布置以教学楼的楼面荷载 看了一些规范感觉还是不太明白 弱弱的问各位高手这楼面恒载和活载大概怎么取值啊
小弟现在一设计院实习 正在学习pkpm 今天在布置以教学楼的楼面荷载 看了一些规范感觉还是不太明白 弱弱的问各位高手这楼面恒载和活载大概怎么取值啊
2楼
恒载混凝土楼板+面层+装饰,活载查荷载规范
回复
3楼
感觉还是问贵单位的总工的好
回复
4楼
活载和恒载的布置要看具体的情况,恒载基本上就是自重,活载根据房间功能要求而不同,看看荷载规范吧
回复
5楼
在pkpm建模中,现浇楼板的自重软件会计算,只要输入面层的恒荷载就行了,对于活荷载要查建筑荷载规范,按要求取值。
回复
6楼
教室活载2.0KN/M2 走廊活载 2.5KN/M2 楼面荷载 板厚100 大概4.0KN/M2 120厚 4.5
回复
7楼
谢谢各位啊 大家说得对 后来我问了一下总工 明白了一些 这取值还是要靠经验和规范的 我现在也没怎么做过项目 慢慢积累吧
回复
8楼
恒载混凝土楼板+面层+装饰,活载查荷载规范
回复
9楼
查下荷载规范吧 多看看就好了 都差不多的
回复
10楼
建议还是先自己看书,规范去查找,这样子比较印象深刻。拿不准的,在拿到论坛上来讨论,大家探讨一下,加深记忆。
回复
11楼
恒载=楼板砼重+装饰层重
活载取值详荷载规范,一般楼面2.0,上人屋面同楼面,不上人屋面1.0,如考虑积灰则附加0.5。
回复