2楼
老话题,请看旧帖。
回复
3楼
去看《建筑物防雷设施》这本国标图集
回复
4楼
可以!不过要求钢板厚度大于6毫米。
回复
5楼
那不等于直接说不行了吗?有谁用六毫米厚的钢板做屋顶啊!
回复
6楼
三楼的朋友写错了,是0.5mm,现在几乎都可以满足的
回复
7楼
是0.5毫米.初一类防雷建筑外,金属屋面板的建筑物宜利用其屋面作接闪器.无论单板还是复合型板,均利用檩条,屋架及柱子可靠接地作为防雷装置,压型钢板厚度不得小于0.5毫米.
回复
8楼
看《建筑物防雷设计规范》
回复
9楼
回复
10楼
轻钢彩板的钢檩条和钢屋架与其一道,做为接闪器。