人工挖孔桩护壁做法,真实的现场图片(安徽合肥地区),值得学习!
人工挖孔桩护壁做法,真实的现场图片(安徽合肥地区),值得学习!
22楼
桩头护壁没有高出水平位置 50-100
回复
23楼
劳民伤财的人工挖孔桩,我亲眼见过一个工人在操作的时候出事。他的老婆在上面用手摇式绞蓝提升挖出来的碎石头,可是掉下去了一块,把他的脊梁骨都砸断了。现在是设计都是好的,可是真正到施工的时候,分包老板和包工头总是想多赚钱,所以不按照设计去做,往往造成这样的悲剧很多。
回复
24楼
1、圆钢没有弯钩;
2、竖向钢筋条数不足;绝对偷工减料了
3、首节护壁超过地面20-30cm,防止水流入及石块坠落井内;
4、桩体不圆,呈椭圆形,俗称鸡蛋;
5、第一节护壁没有插护栏钢筋,水平防护未做;
6、砼有问题,规范规定护壁砼强度不宜低于桩身砼强度。
不好意思,尽挑您的不是说,我也是安徽人。但是这个质量嘛,太过意不去了。
回复
25楼
我们这基本都是这种做法。
回复
26楼
xiexie11111111111111111
回复
27楼
我们这里两个工地都是人工挖孔桩,但是考虑到安全,建设方已经在考虑用机械挖孔桩了,希望在不久将来,机械挖孔桩能完全取代人工挖孔桩,让工程建设减少悲剧,保护工人生命安全。
回复
28楼
过来学习学习
回复
29楼
感谢分享,学习了
回复
30楼
不错 下次多发点
回复
31楼
很一般嘛。。。。。。
回复