10的BV进户线如何选开关
loolnannan
loolnannan Lv.2
2010年04月01日 19:54:06
只看楼主

4KW,6KW户型进户电线大家也应该都选10的线吧,但是问题出来了,户内配电箱总开关大家都用多少,我想用40A的占大部分吧,那么上级开关选多少,40的开关上级开关一般选63的,但是63的开关10的线又带不动,然后有听说过本级用C40上级用D40的开关,不知道这么设计行不行,或者有什么更好的办法。

4KW,6KW户型进户电线大家也应该都选10的线吧,但是问题出来了,户内配电箱总开关大家都用多少,我想用40A的占大部分吧,那么上级开关选多少,40的开关上级开关一般选63的,但是63的开关10的线又带不动,然后有听说过本级用C40上级用D40的开关,不知道这么设计行不行,或者有什么更好的办法。
免费打赏
lhgolxy
2010年04月05日 14:20:22
12楼
首先你提的问题就有些问题:电压是220V还是380V的呢?我们现在所有住户进线采用了380V电压
回复
lhgolxy
2010年04月05日 14:22:59
13楼
呵呵。。。。。你这个问题我也碰到过,有些地方标准不一样,我做设计时有的没有要求这一点儿的!
回复
loolnannan
2010年04月06日 14:40:57
14楼

肯定不行,本级开关整定电流大于计算电流,上级开关整定大于本级开关,电缆、电线载流量大于上级开关整定,对于哪个开关是保护电缆的,我个人认为,都可以保护电缆。
回复
loolnannan
2010年04月06日 14:43:32
15楼
本级用32的,上级用40的,我以前也这么想过,不过32A的开关,不过,看几乎所有的人都用的是40的开关,现在也有老多上下级都用的40的开关