280KW电机380V电压,线路大概在300米是否可以
johntom123
johntom123 Lv.2
2010年04月02日 00:22:09
来自于照明工程
只看楼主

请教各位大侠,现在有一个工程,其中有两台电机240KW同时运行,领导想让由企业里的400V低压PC直接供电,低压供电线路大概有300米,不知这样是否可行,如果行的话电缆要用多粗的截面的导线,型号是什么;如果不行,对PC以及接于PC上的其他负荷会有什么影响?

请教各位大侠,现在有一个工程,其中有两台电机240KW同时运行,领导想让由企业里的400V低压PC直接供电,低压供电线路大概有300米,不知这样是否可行,如果行的话电缆要用多粗的截面的导线,型号是什么;如果不行,对PC以及接于PC上的其他负荷会有什么影响?
免费打赏
bil2002
2010年04月02日 13:31:16
2楼
计算电流为405A,按照电动机允许压降(连续运转)为:+-5%。
U%=Ua%Il
5%=Ua%x405x0.3
Ua%=0.0411
查电力电缆用于三相380v系统的电压损失选出电缆截面。
两根150的电缆应该可以满足要求。
回复
bil2002
2010年04月02日 13:34:03
3楼
通常大于200kW的低压电机都采用软启动,来减小对电网电压的波动。很少有直接启动的。
回复
conquerlk
2010年04月07日 18:39:16
4楼
通常大于200kW的低压电机都采用软启动,来减小对电网电压的波动。很少有直接启动的
回复
woheni2010
2010年04月07日 22:44:14
5楼
是的 直接启动对电网的冲击比较大
回复
johntom123
2010年04月09日 13:50:44
6楼
很好,谢谢
回复

相关推荐