三极开关带单相负荷&&单极开关带三相负荷,可以嘛?
不很懂
不很懂 Lv.2
2005年08月11日 17:23:28
只看楼主

问题是这样碰到的: 我在一个车库的照明设计中采用了照明母线槽,荧光灯三相均匀分布,很常见吧?但是问题出现了,该用三极开关保护还是单极开关保护? 按自己的理解,这个母线槽应该算个三相负荷,所以我用了三相开关,结果被审图的质疑!反对无效后只好改之 我又仔细翻阅了相关规范,只翻到了一个有关条文:《民规》11.8.10 在照明分支回路中应避免采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。附上条文说明:11.8.10 因照明负荷主要是单相设备,因此采用三相断路器时如其中一相发生故障也会三相跳闸,从而扩大了停电范围,因此应当避免出现这种情况。

问题是这样碰到的:
我在一个车库的照明设计中采用了照明母线槽,荧光灯三相均匀分布,很常见吧?但是问题出现了,该用三极开关保护还是单极开关保护?
按自己的理解,这个母线槽应该算个三相负荷,所以我用了三相开关,结果被审图的质疑!反对无效后只好改之
我又仔细翻阅了相关规范,只翻到了一个有关条文:
《民规》11.8.10 在照明分支回路中应避免采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。
附上条文说明:11.8.10 因照明负荷主要是单相设备,因此采用三相断路器时如其中一相发生故障也会三相跳闸,从而扩大了停电范围,因此应当避免出现这种情况。

我理解为如果几个房间的照明用一个三相回路会出现扩大停电范围的情况,应改为三个单相回路,但照明母线槽的保护并不是条文所说的情况,无论是保护、控制还是检修,三相应该都是一起的,我坚持认为自己的做法正确,但图纸还是改了,改为了三个单极开关(这种做法我认为才有所商榷)

三个单极开关保护三相负荷如果在断零并且三相不平衡的情况下会出现过电压危险,但这里的三相是基本平衡的,估计问题也不大,各位觉得呢?

大家一起来讨论一下吧
免费打赏
不很懂
2005年08月25日 13:15:30
52楼
楼上好几位都提到为什么要用照明母线槽的问题(对我提出的问题却没有答案,呵呵)

照明母线槽在车库应用到底合不合理?我认为这要根据具体情况而定,我做的项目的甲方是供电公司,他们怕的不是预算不够,恰恰相反--是怕钱花不出去!大家跟他们打交道如果够多的话,应该可以理解,他们就怕国家的投资没有名目花不出去!

照明母线槽方便、美观,就是不经济(在这个项目里反而成了优势了,靠!),我为什么不用???不知道我的答案大家满意嘛?


楼上的老兄,我问的就是这个问题,我说的也是这个答案,看来你是一直没有仔细看我在一楼的发言喽!
回复
不很懂
2005年08月25日 13:17:29
53楼
看来我也犯了跟楼上一样的错误,问题没有交待清楚就引申到别的地方去了,下次注意!
回复
thm5678hz
2005年08月25日 20:00:14
54楼
老弟,要用母线槽,何不用变更通知单呢,大费周章让审图的K,是不是有点。。ztkc啊?呵呵~~。
回复
thm5678hz
2005年08月25日 20:13:33
55楼



唉,其实做我们这行的,大家都难啊,是不是?这不,都快退休啦,还要考什么注册,晕那!!呵呵~~。