钢筋混凝土管分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。但是现行的《混凝土管与钢筋混凝土管》(GB/T11836-1999)中没有关于Ⅲ级管的荷载标准。请问各位有没有关于Ⅲ级荷载标准的规范及标准?还有就是Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级管的使用条件?是否是按照埋设深度来控制?

钢筋混凝土管分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。但是现行的《混凝土管与钢筋混凝土管》(GB/T11836-1999)中没有关于Ⅲ级管的荷载标准。
请问各位有没有关于Ⅲ级荷载标准的规范及标准?
还有就是Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级管的使用条件?
是否是按照埋设深度来控制?
免费打赏
song9152
2007年12月05日 11:43:20
12楼
参考下《混凝土管道基础及接口》标准图集06MS201-1的就可以
回复
huangzhimin
2007年12月06日 11:34:04
13楼
根据《混凝土排水管道基础及接口》(04S516)标准图设计规定,钢筋混凝土管级的使用是按照管道基础型式和计算的覆土高度两方面因素来控制。
回复
101spotdog
2007年12月06日 12:47:11
14楼
13楼说得很清楚了:按照管道基础型式和计算的覆土高度两方面因素来控制。
有时候当两种管都可以用的时候,若地勘没有问题,尽量选择砂基以节省工程造价。
回复
yangls_1973
2009年03月14日 08:55:48
15楼
太好了。谢谢楼主,诲人不倦!
回复
aaronzyh
2009年04月14日 14:11:51
16楼
急需这资料,谢谢
回复
kimiraven
2009年04月15日 23:11:59
17楼
觉得还是学校好啊,老师有问必答,手把手教,
回复
zghncdbk2008
2009年05月02日 15:42:58
18楼
那是,你到学校上学,交了学费,当然是有问必答,手把手教。
回复
pony2002
2009年05月03日 13:21:43
19楼
好像没答案啊????求教继续中、、、
三级管道的选择
回复
pony2002
2009年05月03日 13:25:28
20楼
管顶覆土大于5.5m采用三级。(jc/t640-1996)