380V/15KW的电热水器应该用多大的线?
yw3567480ab
Lv.2
2005年08月11日 21:00:05
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
各位大哥大姐:380V/15KW的电热水器应该用多大的线?它的工作电流是多大?如果20台一样的热水器又应该用多大的线呢?本人是新手,希望各位帮帮我,谢谢!
各位大哥大姐:
380V/15KW的电热水器应该用多大的线?它的工作电流是多大?如果20台一样的热水器又应该用多大的线呢?本人是新手,希望各位帮帮我,谢谢!
免费打赏
大鼻山
2005年08月11日 22:19:33
2楼
对于一个喜欢深入思考的人来说,应该问“热水器的功率因数是多大”才对。——是1。
回复
zz_zz
2005年08月12日 08:49:35
3楼
一台工作电流15/.66/1=22A。
线径与配电方式及断路器的选择有关。
回复
yw3567480ab
2005年08月12日 08:59:02
4楼
多谢两位师傅了.