压缩机老是跳油压
3144151
3144151 Lv.2
2010年04月03日 20:54:43
来自于制冷技术
只看楼主

[size=6]一台比泽尔单机双极机,库温要在-18,现在制冷效果不好,库温现在只有-13,机组是不是跳油压。以前怀疑油脏,更换后还是跳,油泵检测正常,请教各位,这是什么原因

[size=6 ]一台比泽尔单机双极机,库温要在-18,现在制冷效果不好,库温现在只有-13,机组是不是跳油压。以前怀疑油脏,更换后还是跳,油泵检测正常,请教各位,这是什么原因
免费打赏
3144151
2010年04月03日 20:57:47
2楼
运转时,低压为0.5mp,高压在1.6---.1.7mp
膨胀阀也是新换的,曲轴箱中的油泡沫很多,好像回液多
回复
wybbyw
2010年04月04日 18:50:18
3楼
运转时,低压为0.5mp,高压在1.6---.1.7mp
请问MP是什么单位是兆帕嘛,不知道用的什么制冷剂如果回液多的话也会引起跳油压保护的,因为回液的话会造成油泵吸入大量的泡沫造成油压偏低。如果是此原因造成的只需要减小膨胀阀的供液量就好了。
如果油换过请检查油过滤器。
回复
zhukuoyue
2010年04月08日 23:21:32
4楼
检查油分离器及回油情况 还有就是制冷剂与冷冻油的品质:victory:
回复
nottolao
2010年04月12日 08:39:30
5楼
制冷行业技术群:6092932
回复
chenhongzhou2010
2010年04月14日 08:46:33
6楼
楼主,告诉的运转时,低压为0.5mp,高压在1.6---.1.7mp,这个高压有点高哟!
再一个油起沫,可能是回气时带入的制冷剂造成的。再回上高压有点高,可能是制冷剂过多,可以先放一些,再看一下情况如何!再看一下油压保护器是不是有问题!
回复
jnbxzl
2010年04月14日 15:20:35
7楼
找厂家看看











------------------------------------------------------------------------------
制冷配件
回复
zw731027
2010年04月15日 09:10:21
8楼
油压保护是不是油压差保护
回复
yl702156811
2010年04月16日 12:34:40
9楼
油压保护当然是油压差保护。
同意6#看法。
回复
heihu3159
2010年04月18日 22:02:15
10楼
,低压为0.5mp
低压高了,这个压力下的蒸发温度很难达到-18的,节流小点看看
回复
建云设备
2010年04月19日 10:25:25
11楼
:time: 油沫。可能是有空气。还有油可能要换了
回复

相关推荐

APP内打开