[size=6]一台比泽尔单机双极机,库温要在-18,现在制冷效果不好,库温现在只有-13,机组是不是跳油压。以前怀疑油脏,更换后还是跳,油泵检测正常,请教各位,这是什么原因
[size=6
]一台比泽尔单机双极机,库温要在-18,现在制冷效果不好,库温现在只有-13,机组是不是跳油压。以前怀疑油脏,更换后还是跳,油泵检测正常,请教各位,这是什么原因
12楼
以上说的都不对;你是一台单机双极的压缩机;上面的压缩机配置;有一个NTC线圈过温保护电脑;我敢说;你的压缩机在工作中;失去啦正常的工作工况;引起线圈处温度过高;产生啦过温保护;和你说的油压差;没关系;你的低压;已经到啦;0.5兆帕;所以;引起不了压差动作;
回复
13楼
是油压表摆动还是什么问题?
回复
14楼
中压在0.5MP,油压跟本就建立不起来,肯定会保护的。个人意见,公供参考
回复
15楼
调低低压压力试试
回复