《建筑防火设计规范》9.1.3条——应设置排烟设施的位置:6. 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室……此处的“总建筑面积”究竟是指一个防火分区的面积呢?还是整个建筑的地下室面积?[ 本帖最后由 toplhc 于 2010-4-5 20:58 编辑 ]

《建筑防火设计规范》9.1.3条——应设置排烟设施的位置:
6. 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室……
此处的“总建筑面积”究竟是指一个防火分区的面积呢?还是整个建筑的地下室面积?

[ 本帖最后由 toplhc 于 2010-4-5 20:58 编辑 ]
免费打赏
guiguidemm
2010年06月14日 08:35:59
52楼
我就是认为总建筑面积 不是什么防火分区的面积 按你这样说 我多画几个分区就需要做了
回复
ghcguoer
2012年06月21日 18:08:50
53楼
对高规的“8.4.1.4 除利用窗井等 开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。”有一个理解不知道对不对:这条里边有几个字,“开窗进行自然排烟的房间外”
结合8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。来看是不是可以认为:
1、高层建筑的地下室只要满足“经常有人停留或可燃物较多”,则必须考虑排烟措施:含自然排烟和机械排烟措施。
2、高层地下室中除利用开窗作为自然排烟手段的房间外,其他房间满足“总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2”的,这些部位均应设置机械排烟而不能考虑自然排烟。对其他房间不满足“总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2”的,仍应考虑除开窗自然排烟之外的自然排烟口等其他自然排烟手段。不能设置自然排烟的,仍应设置机械排烟。

由此看来,我认为VK是正确的
回复
txy5918
2012年06月26日 14:52:08
54楼
高规“8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。”
先抠一下字眼:除...外的意思是不计算在内。
再来理解此条:排除地下室内能够利用窗井等开窗进行自然排烟的房间,剩余地下室内其他无法进行自然排烟的所有房间,有2种情况下应设置机械排烟:1、一个房间面积只要超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多。2、不超50m2的房间的总面积只要超过200m2,且经常有人停留或可燃物较多。还有一个问题是界定“经常有人停留或可燃物较多”,可考虑该房间的功能。
回复
txy5918
2012年06月26日 14:56:44
55楼
2013年06月17日 12:35:45
56楼
问一个很简单的,5000平方的戊类地下储藏室,是否需要做排烟设施(无论是自然排烟还是机械排烟)
回复
number1129
2013年06月17日 12:38:35
57楼
总建筑面积大于200平米或一个房间建筑面积大于50平米且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室。
1.是理解为总建筑面积大于200平米且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室。+一个房间建筑面积大于50平米且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室。
2.还是理解为总建筑面积大于200平米的地下、半地下建筑或地下室、半地下室。+一个房间建筑面积大于50平米且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室。
如果是按1来理解,是否无论多少面积的,只有不满足经常有人停留或可燃物较多就可以不做?
回复
piero832
2014年05月21日 09:36:36
58楼
toplhc 发表于 2010-5-30 21:26 引用18楼的:牵强。建规9.1.3条没有“除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外”这一句话。你自己已经说的很 …老帖子,今天看到,估计大家也都明白了,呵呵,总体来说,排烟有2种方式,自然排烟和机械排烟,高规和建规补充图,高贵是出现在机械排烟那一条,当然首先要说除不能利用窗井自然排烟外,而建规出现在第一篇,只说了要排烟的部位包括下列地点,我可以做自然排烟啊,不能自然排烟,我再机械排烟再者,说一个问题,储藏室建议大家还是做排烟吧,考虑实际使用,即使建筑写的戊类储藏室,你能保证后期业主里面啥也不放么,实际的情况是,什么乱七八糟东西也放,虽然说地下室潮湿,但是现在多层储藏室着火的案例越来越多了,为了实际使用安全,我现在要求各设计人员都做上不知道其它各省的自行车库做不做排烟,河南部分地区消防支队要求做,理由是:后期业主放电动车,感觉很奇葩,不过说的也有道理
回复
hxp612
2014年12月22日 12:19:38
59楼
防排烟 建筑规范说的不很清楚 含糊
所以大家理解的各不相同
回复
liu251537486
2015年01月10日 11:21:24
60楼
虽然我是新手,但是我觉得上述这个问题没必要讨论,之所以拿出来讨论,没有吧概念搞清楚,把概念搞混乱了,所以才出现种种问题
回复
hdk6520670
2015年11月01日 17:25:31
61楼