排烟上一个问题(地下室总建筑面积大于200平米),据说讨论很久,但没有定论?
hieron
hieron Lv.2
2010年04月04日 12:15:35
来自于通风排烟
只看楼主

《建筑防火设计规范》9.1.3条——应设置排烟设施的位置:6. 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室……此处的“总建筑面积”究竟是指一个防火分区的面积呢?还是整个建筑的地下室面积?[ 本帖最后由 toplhc 于 2010-4-5 20:58 编辑 ]

《建筑防火设计规范》9.1.3条——应设置排烟设施的位置:
6. 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室……
此处的“总建筑面积”究竟是指一个防火分区的面积呢?还是整个建筑的地下室面积?

[ 本帖最后由 toplhc 于 2010-4-5 20:58 编辑 ]
免费打赏
攻城师56180
2015年11月02日 22:24:02
62楼
实际工程中我们比较侧重50这个数据,而容易忽略这个200
回复
wqh_2008
2016年05月10日 15:41:17
63楼
应该是整个建筑的地下室面积
回复
蓝婷茜
2016年05月12日 09:28:50
64楼
多谢楼主上传分享
回复
海参
2016年05月13日 11:13:13
65楼
好问题 学习一下
回复
xiaofengwork
2016年05月13日 20:56:01
66楼
flier_01 发表于 2010-4-11 16:06 基本同意2#及3#楼的理解思路工程中我一般考虑此条以一个实际工程说明我的做法我比较同意你的观点,不过以前碰到过一个工程,三层KTV,我在走道及超过50平的房间设排烟口,小于50平的没有设风口,结果被消防局要求,所有房间都设风口,几经协商无果啊
回复
陈大亮
2016年05月16日 09:19:24
67楼
多谢分享!!!感谢!!
回复

相关推荐

APP内打开