求助:该走道是否要设机械排烟
水9601
水9601 Lv.3
2005年08月12日 10:21:33
来自于通风排烟
只看楼主

有一个48米的二类高层,内走道约40米,两端各开一个门通向大厅,大厅有直接对外开启的门和外窗。该内走道算不算直接自然通风,有没有违反高规第8.4.1.1条的规定,要不要设机械排烟

有一个48米的二类高层,内走道约40米,两端各开一个门通向大厅,大厅有直接对外开启的门和外窗。该内走道算不算直接自然通风,有没有违反高规第8.4.1.1条的规定,要不要设机械排烟
免费打赏
hhbox
2005年08月12日 14:42:10
2楼
不算直接自然通风,只能算间接的!超过20米的内走道.不具备自然排烟条件的内走道,应考虑机械排烟!
回复
zys0000
2005年08月14日 09:41:41
3楼
超过内走道20米,要设置机械排烟。
回复
h163
2005年08月15日 08:49:12
4楼
我也遇到过类似的问题,关键是不清楚计算排烟量的时候,是否算入大厅的面积
回复
langam
2005年08月15日 11:30:05
5楼
应该要设排烟,如果大厅有开窗且面积达到要求我想可以不计大厅的面积。
回复
nky6666
2005年08月15日 13:39:35
6楼
应该设
回复
maxiaojinee
2005年08月16日 15:37:16
7楼
同意五楼观点
回复

相关推荐

APP内打开