抗浮设计的疑问(这根桩怎么定义)
ba9527
ba9527 Lv.5
2010年04月05日 11:37:17
只看楼主

三层地下室,水位很高,需要抗浮设计,采用抗拔桩,遇到问题如下。 在算抗浮承载力的时候,浮力和结构自重用标准值,但是算桩配筋的时候,用的是设计值,这样就出现算承载力时不用抗浮设计,但配筋计算又需要抗浮设计的情况,例如:80KN 水浮力(标准值) 自重(标准值),承载力:100-80,抗拔承载力满足要求, 配筋计算:100-1.4x80=-12KN,需要配抗拔的钢筋!这样,这根桩算不算抗拔桩呢?想不通。。。。。。

三层地下室,水位很高,需要抗浮设计,采用抗拔桩,遇到问题如下。
在算抗浮承载力的时候,浮力和结构自重用 标准值,但是算桩配筋的时候,用的是 设计值,这样就出现算承载力时不用抗浮设计,但配筋计算又需要抗浮设计的情况,
例如:80KN 水浮力(标准值) 自重(标准值),承载力:100-80,抗拔承载力满足要求,
配筋计算:100-1.4x80=-12KN,需要配抗拔的钢筋!
这样,这根桩算不算抗拔桩呢?想不通。。。。。。

按照3楼的意见,如果现在考虑整体建筑物,取标准值计算满足要求后,按规范根本就不需要抗浮了啊,就没有后续的按设计值来配筋计算了,那又怎么会存在抗拔桩呢?

[ 本帖最后由 ba9527 于 2010-4-5 18:21 编辑 ]
免费打赏
nesky
2010年04月12日 19:31:00
12楼
8楼说得有道理

[ 本帖最后由 nesky 于 2010-4-12 19:34 编辑 ]
回复
leihuan_19
2010年04月13日 19:55:54
13楼
需要考虑抗浮,结构全部自重要到施工完成后才有所体现,底部施工时,自重可能不能满足抗浮要求——
回复
jiangf818
2010年07月30日 22:30:28
14楼
施工时做好降水,待主体封顶后停止降水,无需考虑抗浮
回复