稳压泵的压力设定和扬程确定
君临天下
Lv.11
2010年04月05日 21:51:34
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
稳压泵的压力设定和扬程确定!
稳压泵的压力设定和扬程确定!
319b17efc206c5063fca.pdf
180 KB
立即下载
免费打赏
weiguoli520
2010年12月13日 15:35:35
52楼
先下下来看看先,……
回复
水无常形
2010年12月14日 13:18:15
53楼
谢谢,有理论有计算。
回复
dididaodao
2010年12月30日 09:08:14
54楼
kankankankan
回复
hq807
2010年12月30日 10:58:06
55楼
正好需要,谢谢
回复
心多多的滋味
2010年12月30日 16:30:42
56楼
学习了~~非常感谢楼主1!
回复
cowaters
2011年03月02日 14:17:44
57楼
大家反映不错,先下个看看~
希望有用~
回复
foreve686
2011年03月05日 16:43:19
58楼
稳压泵还是应该按满足 最不利点消火栓使用
回复
海阔天空0
2011年03月06日 23:47:26
59楼
谢谢,是一片论文,不过感觉比较深奥,让我这样的初学者一时难以看懂
回复
上一页
相关推荐
新消规里稳压泵的设计压力计算
建筑消防给水
2014-11-27 16:05:28
消规关于稳压泵设计压力
建筑给排水
2014-11-10 00:51:08
新的消规中压力开关和稳压泵压力控制的问题
建筑消防给水
2014-11-05 10:38:38
压力开关设置位置和稳压泵压力控制的问题
建筑消防给水
2014-11-05 10:07:03
稳压泵设计压力是不是启动稳压泵的压力,计算扬程的方法还是(Ps1+Ps2)/2么?
建筑消防给水
2014-10-31 12:43:17
稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施的在准工作状态时的压力大于该处...
建筑消防给水
2014-09-28 22:44:46
关于水系统稳压泵电接触式压力表启停的设置?
建筑消防给水
2013-07-23 10:48:09
稳压泵在水箱间时,稳压泵的启停压力怎么设定
建筑给排水
2012-10-25 16:55:39
求高手指教 静水压力超过1.0MPa的压力分区 静水压力要不要加稳压泵的压力
建筑消防给水
2012-07-09 15:28:17
稳压泵压力大小问题,请大家讨论下。。。
注册给排水工程师
2010-11-30 21:38:04
稳压泵和消防泵启动压力的疑问
建筑给排水
2010-06-10 09:13:05
求助:关于屋顶消防稳压泵的启泵压力和停泵压力
建筑给排水
2010-04-20 14:51:14
稳压泵的压力设定和扬程确定
建筑消防给水
2010-04-05 21:51:34
管道稳压泵+压力开关,无用水,水泵频繁启动,求解
建筑给排水
2008-05-09 22:09:26
消防稳压泵压力和流量如何确定?
建筑消防给水
2007-12-05 22:46:34
消防稳压泵的压力可以比消防泵压力低?
建筑消防给水
2007-09-21 10:19:32
消火栓系统和喷淋系统的稳压泵稳不住压力怎么办?
建筑消防给水
2006-10-11 11:26:39
为什么稳压泵到达所需压力时还不停止运行?
建筑给排水
2005-08-26 11:59:38
稳压泵压力控制点有几个?
建筑给排水
2004-09-15 11:19:43
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续