最近接了一个工程,我们这的港口修一条港疏铁路。该铁路要经过我们的公司的电力网络,需要我们在多处做线路改造。我们的主干线路电压等级是6kV的,铁路部门要求我们倒杆时不能影响铁路的正常运行。因此我们排除了架空跨越铁路的方案,初步定在在铁路两旁组立电缆引下杆,铁路下面埋管,电缆通过钢管穿越铁路。 但是问题来了,因为我找不到这样做的相关规范,请问大家知道这个方面的规范吗? 66kV及以下架空电力线路设计规范 中只规定了电杆距铁路的最低水平距离。
规范有关安全距离好像是以倒杆时不能威胁铁路为准的。具体在架空线设计规范中有规定。
回复
14楼
GB50217-2007有规定
回复
15楼
低于接触网电压27.5KV的线路就不能跨越铁路.只有穿轨.
穿轨用钢管距轨面不小于1米.
电杆立在距铁路倒杆范围6米之处.
回复
16楼
最低要下双套的。
如果铁路尚未施工你的活就好干点,
如果路基建完了,你只能顶管过路了。
回复
17楼
学习中
回复
18楼
谢谢楼主了 !!!非常实用 学习先
回复
19楼
好多楼主提到用顶管,我说可以,但在顶管两端电杆上要安装隔离开关和避雷器。
回复
20楼
架空线设计规范中有规定
回复
21楼
可以用顶管方式穿过铁路敷设电缆啊!
回复