各位暖通界的XDJM,本人遇到一个高静压风管式中央空调项目,设计师在设计风管时其横截面的长度和高度比大于4:1,现在在调试中央空调系统时,整个风管一直在漏水,请问这是什么原因,感谢!
各位暖通界的XDJM,本人遇到一个高静压风管式中央空调项目,设计师在设计风管时其横截面的长度和高度比大于4:1,现在在调试中央空调系统时,整个风管一直在漏水,请问这是什么原因,感谢!
42楼
可能是风管保温不好造成的,风管外壁产生凝结水。
回复
43楼
风筒材质保温不好会造成风筒外部产生热交换后的冷凝水,风筒施工质量不好如产生破裂后,在风筒内会产生冷凝水,顺出风口流出。
回复
44楼
同上!
回复
45楼
我觉得是因为送风风压和阻力不一致,导致送风量偏大,送风风速偏大,导致将冷凝水吹入风管。只是本人意见。
回复
46楼
同意16楼的说法,那两种可能最大···············
回复
47楼
可能是因为送风温度过低,与外界的温差较大而形成的结露。
回复
48楼
引起的原因很多,要用排除法考虑,温度、风盘、风速等都有可能
回复
49楼
根据我实际遇到的情况,大部分是保温不好造成的,呵呵
回复
50楼
学习学习
回复
51楼
结果出来没?
回复