各位暖通界的XDJM,本人遇到一个高静压风管式中央空调项目,设计师在设计风管时其横截面的长度和高度比大于4:1,现在在调试中央空调系统时,整个风管一直在漏水,请问这是什么原因,感谢!
各位暖通界的XDJM,本人遇到一个高静压风管式中央空调项目,设计师在设计风管时其横截面的长度和高度比大于4:1,现在在调试中央空调系统时,整个风管一直在漏水,请问这是什么原因,感谢!
62楼
应该是保温没有保好,特别是支架位置的保温,如果施工不好,很容易结露的!
回复
63楼
风管4:1设计是否有不太合理啊!
回复
64楼
应该还是冷凝水,可能是保温层破裂或质量不好,
回复
65楼
水可能是从机乡箱里带出来的
回复
66楼
可能原因:空调箱的风速过高(或者风机和风量匹配不合理),把冷凝水吹入风管里了
回复
67楼
计算下盘管处风速,有可能是空调箱带出去的冷凝水,如果是的话,要不降低风速,要不加挡水板
回复
68楼
搞了这么久还没有解决啊??楼主自己干嘛不解释下什么原因,也好让别人想办法解决。
回复
69楼
不好意思,这几天特别忙,没想到这么多人提出高见,只是现在还没有找到原因,排除了保温问题,因为保温材料没有问题,还在找原因,如有结果,我会及时相告。。。。
回复
70楼
顶一下
回复
71楼
原因找到了吗?