正在做设计 一综合楼高100M ,28层 ,请教一下生活给水分区和消防给水分区根据什么原则来分?
正在做设计 一综合楼高100M ,28层 ,请教一下生活给水分区和消防给水分区根据什么原则来分?
2楼
所有分区应结合避难层进行分区,管道尽量布置在避难层等楼层:
给水分区,可以按避难层进行供水水源分区,再设计的压力范围确定各小分区,比如:压力范围控制在0.15~0.45mpa,那最不利点是0.15mpa,分区压力最大处为0.45mpa。
消防分区,一般消火栓系统分区不大于80m几何高度为一个分区。
自喷分区,按报警阀所接喷头数,以及最高支管与最低支管压力差分区(规范有解答)。
[
本帖最后由 cat2 于 2010-4-6 16:28 编辑 ]
回复
3楼
建议楼主翻一下2009年版本的给水排水技术措施,那个上面的东西挺全面的,而且很细致,分区是给排水的基础了,个人感觉不是几句话可以说清楚的
回复
4楼
完全支持楼上说的,对分区的设计,给排水措施里面说的很详细了,