前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!
前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。
比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!
通过大家的指点,我认为应该选800A的断路器,也就是交流侧的断路器也是按直流电机的电流来选,就是按负载电流为615A来选型
[
本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-4-14 11:00 编辑 ]
92楼
学习中,顶一下,望有高手解读一下。DDDD
回复
93楼
如果你断路器放在整流设备下端(也就是直流电),那么你必须选用直流断路器(同时电流选用也必须用直流计算)。如果断路器在整流设备上端(也就是交流电),那么选用交流断路器。
说的非常有道理,主要看你的负载时什么,根据你的负载计算!若你用直流电机,就必须用直流的计算方法。交流与直流在分段能力上有差别,直流的分段能力要更高!
回复
94楼
听说交流用于直流可能会出现误动作情况
回复
95楼
偶也不懂,学习ing
回复
96楼
回复
97楼
回复
98楼
回复
99楼
回复
100楼
:)
回复
101楼
普通断路器在直流系统中使用,会带来两个方面的问题:
1.分断能力下降。因为直流系统没有电压、电流过零点,断路器的触头间电弧熄灭难度增加,如果不加有针对性的灭弧措施,通常是采用在一相上两极断路器串联的方法来加强分断。
2.触发电磁脱扣器的动作电流增大。一般断路器的电磁脱扣器(电磁线圈)是按50-60Hz设计制造的,用在直流系统中电磁线圈的磁力不够吸动脱扣机构,因此电磁脱扣动作电流须乘以修正系数,该系数并非常数,而是因开关而异。例如ABB公司的S250系列的修正系数为1.5;Schneider公司的C65H系列的修正系数为1.38,NC100H系列的修正系数为1.42等等。
如果有条件,直流系统中最好选择用直流专用断路器或交直流两用断路器。
回复